Amigo Zelu:
Si no fuera porque el problema de que aplicar esos sustitutos como los R-427A, ...etc son tan poco útilies para sutituir el R-22,...serían magníficos, aunque fueran mas caros,...pero,...las prestaciones son mucho peores y el aceite MO no retorna correctamente al cárter del compresor y por lo tanto el problema de retorno, lo vas a tener igual con el R-407C
Para resolver el problema de los Retrofit, es MUY NECESARIO, limpiar los circuitos hasta que se consiga menos del 3% de aceite MO sobre el POE que necesitas para su funcionamiento, y eso se hace con la tecnología que hay disponible en
www.fri3oilsystem.com
Todo lo demás son riegos que cada uno debe asumir según entienda la solución mas adecuada.
Saludos cordiales. fgutierrez.
_________________
Saludos fgutierrez