422?

Autor Mensaje

422? 
amigo gutierrez lo que e echo a sido cambiar el  22 por el 422 .que puedo decir ?estoy contento con el rendimiento y no a sido tanto trabajo y mucho mas economico ahora lo que me cuentan ...de las presiones no estoy muy convencido.de momento lo e dejado en casi 4 bar.de presion en baja e echo bien ?segun los compañeros trabaja casi como el 22.aun no tengo la tabla de presiones.e cargado segun el retorno.dime algo si sabes las presiones exactas.gracias

 
R422D :
http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R422D.pdf

R422A:
http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R422A.pdf

 
Amigo Daian:
En primer lugar, te informo que las prestaciones del producto R-422D, son peores que el R-22,...lo que pasa es que tienes que disponer de alguna herramienta para medirlo... Conozco una que se llama Climacheck y viene expresada en www.fri3oilssytem.com
En segundo lugar también te informo que en algunos casos...(conozco muchos), se rompren los compresores por falta de retorno de aceite al cárter del compresor...
Por último, tengo que decirte que por supuesto que tengo tablas de presión/tª de sat. de vapor, eso se lo debes pedir a quien le compras el producto, tienen la obligación de facilitartelo, pero con la presión solamente no se ajusta una carga de gas...
Saludos y suerte. fgutierrez