Aire consume menos energia que lo que dice la tabla

Aire consume menos energia que lo que dice la tabla

Notapor rodrigoguerault » 17 Feb 2017 02:00

Hola gente les comento lo que me esta pasando con un Split de 3000 frigorías frio calor marca hisense con gas r410. Aparentemente funciona bien enfría de manera aceptable, la diferencia entre la entrada y salida del evaporador es de 15° menos. la presión es de 122psi con una temperatura ambiente de 25° pero el consumo eléctrico es de 3.5 (A) a pesar que la tabla de la etiqueta pegada de fabrica muestra que debería ser 5,1 (A)
A mi me parece que la presión es un poco baja y el consumo también. Intente darle mas gas pero no suben ni la presión ni el consumo.
Alguien tiene alguna idea?
rodrigoguerault
 
Mensajes: 1
Registrado: 17 Feb 2017 01:48

Re: Aire consume menos energia que lo que dice la tabla

Notapor chispas-gs » 17 Feb 2017 07:17

NO le añada refrigerante sin estar seguro

La potencia seria correcta pero hay que tener en cuenta que :

Tiene que estar el equipo trabajando al 100%
La tensión de red a 230 V
Medir el consumo en la linea no en las unidades
Etc

Un salto termico de 15º es aceptable aunque puede ser mayor,pero hay que tener en cuenta la humedad,filtros,ventilador,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 5860
Registrado: 11 Sep 2012 08:58
Ubicación: Granada


Volver a General

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados