AIRE DE 3000 FRIGORIAS CON R22

AIRE DE 3000 FRIGORIAS CON R22

Notapor lucho japones » 05 Sep 2017 14:41

Buenos dias tengo un aire de 3000 frigorias con refrigerante r22 y quisiera ponerle un compresor de r410 gas ecologico pregunta eso se puede hacer en argentina la luz es muy costosa y con esto bajaria el consumo electrico gracias por escuchar .
lucho japones
 

Re: AIRE DE 3000 FRIGORIAS CON R22

Notapor zelu » 06 Sep 2017 09:45

Maquinas de r22 trabajan a menos presion que el 410 no lo hagas, si lo quieres hacer colocale un compresor de 407 que trabaja casi igual y debes de cambiar la expancion tambien.
Avatar de Usuario
zelu
 
Mensajes: 523
Registrado: 22 Mar 2009 22:12

Re: AIRE DE 3000 FRIGORIAS CON R22

Notapor chispas-gs » 08 Sep 2017 07:14

Solo conseguirás que no funcione,gastarte el dinero,etc

No te compliques la vida
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos