Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

arranque del ventilador

Autor Mensaje

arranque del ventilador 
Tengo una maquina de AC cuyo ventilador no arranca al ponerla en funcionamiento. El ventilador lo he comprobado y va perfectamente, asi que tiene que ser problema de la tarjeta. El problema es que el fabricante al que he llamado me ha dicho que ya no la fabrican. ¿Hay alguna manera de hacer que el ventilador funcione aunque la tarjeta falle?. En la tarjeta comprobé el condensador de arranque y este estaba mal. Lo he cambiado pero sigue sin funcionar. Cuando se arranca el ventilador manualmente la maquina va perfectamente. Espero que alguien me de alguna idea. Gracias.

 
Instala el ventilador electricamente en paralelo con el compresor, en frío no te devería dar problemas. En bomba de calor deberías de instalar un termostato en la condensadora para que junto con un temporizador hiciesen la función de sonda de desescarche, quizás todavía encuentres algún equipo de control de condensación similar a un cronotermostato.

Un saludo.
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS