Somos instaladores y tenemos un cliente con una avería en una máquina de conductos.
La condensadora es modelo AOY25UNANL de R410a
En frío funciona funciona sin problemas, la temperatura de salida por la rejilla del salón oscila entre los 6,5ºC y los 7ºC
Al pasarlo al modo calor, la condensadora arranca y empieza a hacer hielo en algunos tubos del condensador, (ver fotos adjuntas).
La temperatura interior por la rejilla del salón está sobre los 24-25ºC llegando a los 30ºC después de media hora de funcionamiento y de ahí no pasa.
La temperatura de salida de aire del intercambiador de la condensadora (en modo calor) está en torno a los 10ºC y la de los tubos estaba sobre 20ºC el fino y el gordo en torno a los 43ºC, temperaturas tomadas después de media hora de funcionamiento.
Las condiciones climáticas son las siguientes:
Temperatura ambiente 16,8ºC
Humedad: 50
Hemos hecho el vacío y cargado de nuevo el gas, su carga es de 2kg, y el resultado es el mismo, sigue haciendo hielo.
Hemos añadido hasta 500g mas de gas, poco a poco, por si estaba falta debido a que le podía faltar por no haber añadido por exceso de instalación y sigue haciendo lo mismo, se congelan los tubos pero no sube la temperatura.
Os pongo unas fotos y a ver si podéis echarnos una mano.
Muchas gracias.