Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

AVERIA EN APARATO INVERTE "GENERAL"

Autor Mensaje

AVERIA EN APARATO INVERTE "GENERAL" 
Buenas:
     Tengo un inverter GENERAL con dos splits de 3500 y 1500 frigocalorías. Hace varios días se enciende la luz roja de operation con un parpadeo rápido 14 veces y después 2 veces la luz verde de timer y vuelta a empezar. Así está durante unos siete minutos y hace intento de arrancar pero no arranca y vuelve a salir el mismo parpadeo que os he descrito. Alguien puede ayudarme?

 
que modelo de máquina tienes ???
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
kuroi escribió:
que modelo de máquina tienes ???

     ES GENERAL INVVERTER REFRIGERANT R410A
     luego pone indoor unit ASH7LMACW
                       outdor unit AOH24LMAM2

 
hola,

ese error de 14 veces , no existe.

Deberias contarlo bien, y despues darle al boton reset para que te ajuste mas en el error.

Te dara un secuancia de parpadeos rojos (una cantidad ) y verde constante, cuando pulses al reset el rojo será constante en parapadeos y saldran los parpadeos verdes.


Como te digo , no existe ningun error que de 14 veces

salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
kuroi escribió:
hola,

ese error de 14 veces , no existe.

Deberias contarlo bien, y despues darle al boton reset para que te ajuste mas en el error.

Te dara un secuancia de parpadeos rojos (una cantidad ) y verde constante, cuando pulses al reset el rojo será constante en parapadeos y saldran los parpadeos verdes.


Como te digo , no existe ningun error que de 14 veces

salu2


Es algo rárisimo. Los parpadeos en rojo son super rápido y cuando termina de hacerlos (14) emite dos parpadeos en verde pero mas lentos. Ayer me vaciaron todo el gas de la máquina y la introdujeron justo el que lleva.Parecía que todo estaba arreglado pero a las dos horas de estar conectado, otra vez el maldito fallo. Además la secuencia de parpadeos la emite en los dos splits aunque uno de ellos esté apagado y cuando apagas los splits se queda como dos minutos emitiendo la secuencia de fallos aún apagado. Es algo rarísimo pero me tiene desesperado porque el técnico no da con ello. Debería cambiar de técnico? q recomendais?

 
Rojo parpadeo rápido y verde 2 veces lento:
 
Sondas de la unidad exterior .

Pulsar Test Run para saber cual de las 6 sondas exterior es la que falla.

 
A ver , la secuencia de los errores es la siguiente:
-Primero te parpadea la roja varias veces (por ejemplo 2)  y la verde constante. Con este resultado tienes el error.
-Segundo , una vez sale el primer error , pulsas el test y la secuencia cambia, el rojo parpadea continuo y el verde te hará la serie de parpadeos, entonces tienes el error más concretado.

Fijate bien y cuenta cuantos parapadeos hace tanto uno como otro.

En la máquina exterior , internamente tiene un led , que tambien parpadea y te da el error.

Por cierto, si te han cargado la máquina y te funciona bien y falla a las 2 h. la lógica sería de que pierde gas y el error es de gas , pero es una suposición, siempre es mejor contar los errores para concretar.


salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

consulta sobre mi problema 
Hola a todos. Tengo un problema con un aire acondicionado frio-calor de la marca General. El año pasado se quedaba en una opción que hacia vibrar la unidad exterior (no era vibración de ventilador) y al final hacia saltar el diferencial electrico de la casa. Pero mirando las placas de la unidad interior, limpiandolas y poco más el aparato empezo a funcionar correctamente, todo el año hasta ayer que volvió a hacer lo mismo, pero no consiguo que funcione. No se que puede ser ni como arreglarlo.
Ayudame.
Salud y suerte

 
Anonymous escribió:
Rojo parpadeo rápido y verde 2 veces lento:
 
Sondas de la unidad exterior .

Pulsar Test Run para saber cual de las 6 sondas exterior es la que falla.


Hola a todos de nuevo, el fallo es que el rojo no deja de parpadear y cuando hace 14 parpadeos rapidisimos el rojo, el verde da dos mas lentos. estoy desesperado......

 
Ahora pulsa el botón del mando TEST RUN para que te aparezca uno de estos códigos de error:

Rojo 2 veces y verde parpadeo rápido
Sonda temperatura de descarga

Rojo 4 veces y verde parpadeo rápido
Sonda disipador modulo IPM

Rojo 6 veces y verde parpadeo rápido
Sonda ambiente unidad exterior

Rojo 8 veces y verde parpadeo rápido
Sonda temperatura compresor

Rojo 9 veces y verde parpadeo rápido
Sonda temperatura válvula de 2 vías

Rojo 10 veces y verde parpadeo rápido
Sonda temperatura válvula de 3 vías
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::