En primer lugar, teinformo que no estás legalizado para tocar ese tipo de equipos hay una ley R.D. de los gases fluorados que implica en ese problema...
Si fueras profesional es muy posible que ya hubieras dado con la tecla, aunque con los datos que aportas,..se nota queno eres profesional y tendrías que habver aportado al menos los datos de funcionamiento del sistema firgorífico,...es decir...
Refrigerante que usa
Presión de alta y de baja
Tª de recalentamiento.
Etc...
Seguramente si hubieras aportado los datos, antes te habrias dado cuenta que es posible que lo que está cortando y haciendo entrar al compresor y el motor de ventilación del condensador.... es el posible PRESOTATO de baja que contiene el equipo, que es automático y se rearma solo y que hace entrar y salir el contactor del compresor...
Si eso es así, tienes una fuga de gas refrigerante que te produce ese resultado,...pero amigo, llama a un profesional que lo repare,..eso no es para tí.
Saludos cordiales. fgutierrez