borges escribió:hola a todos, tengo un problema con mi aire acondicionada, es un panasonic CU-UE12GKE.
anteriormente durante la noche q estaba encendio se apagaba solo, lo desconectaba y volvia a funcionar, pero una noche se apago y desde entonces no funciona. le doy a encender y empaza a andar pero al ratito se apaga y se cierra la bandeja, y se enciende el led del time, nose porq.
muchas gracias
Encontré un manual, no de tu modelo pero se parece, prueba lo siguiente:
Para obtener el código de avería, cuando el TIMER se quede parpadeando con el mando en OFF pulsa con un bolígrafo el botón CHECK, te aparecerá en el mando "- -" entonces pulsa el botones de bajar y subir temperatura apuntando al aparato y vas cambiando de código, cuando el split haga un pitido apunta el código que hay en el mando y ponlo en este foro.
|
| Lun Ago 02, 2010 10:45 pm |
|
 |
|
|
borges
Invitado
|
 gracias
iyo muchas gracias por contestar, esta mañana e ido a acer lo q me as dicho y cuando lo enciendo el muy... funciona bien. nose porq antes no funciona y aora sin acerle nada si, no vea estas tres noche como las e pasao xD, gracias y aver si no me da mas problemas
|
| Mar Ago 03, 2010 10:32 am |
|
 |
ELEUTERIO

Registrado: 18 May 2009
Mensajes: 469
Ubicación: TORRENT (Valencia)
|
Forajido, esa forma de obtener el codigo de avería solo funciona en muy pocos modelos, fué un invento que hicieron con un control remoto que era bastante grande y hacía las veces de emisor y receptor, para saber así el estado del equipo. Que yo sepa, hace muchos años que cambiaron el sistema y el modelo que se comenta es del 2.008, de todos modos tu aporte puede ser muy válido para otros usuarios que dispongan de determinados equipos.
Un saludo.
|
| Mie Ago 04, 2010 7:58 am |
|
 |
luiguydj
Invitado
|
 a mi me pasa lo mismo
a mi me pasa lo mismo.
Veamos tengo un tres por uno 5 años. Este año de repente empezo que a mi juicio enfriaba poco. De repente empezo a en casa split al rato de tirar aire apagarse y quedarse el timer parpadeando. Despues de quitar la luz y arrancar de nuevo el mismo problema.
Vino alguien a reparmelo (sin comentarios) y me estafo, me lleno de gas el circuito que segun el estaba descargado y me pego el palo. Al mes justo igual de nuevo el mismo problema, ahora luz de timer encendida asi que he decidido intentar arreglarlo solo, necesito ayuda.
Gracias
|
| Lun Ago 23, 2010 1:22 pm |
|
 |
sm
Invitado
|
 error 97f
me da un 97f en ambos split del 2x1 KIT2E712JKE
|
| Dom Oct 17, 2010 8:43 pm |
|
 |
sm
Invitado
|
Los 2 splits estan conectados con tuberias de 12 metros.
¿le faltara carga?
http://www.panasonic.es/html/es_ES/Productos/Climatizaci%C3%B3n/Sistemas+multi+2+ambientes/KIT-2E712-JBE/Especificaciones/2213430/index.html?view=&angle=2
luego otra cosa. me imagino que son 2 circuitos independientes y que habra que realizar 2 cargas. ¿es asi?
|
| Mar Oct 19, 2010 10:59 pm |
|
 |
Invitado
|
 sm
me imagino que que me haran falta 4m de refrigerante, esto es 80 gr.
¿le pongo 80 o le pongo mas?
no calienta nada y acaba dando el error 97f
gracias
|
| Mar Oct 19, 2010 11:07 pm |
|
 |
el niño

Registrado: 29 Dic 2007
Mensajes: 360
|
Segun el manual del link que aportas si.
Dice que la carga es para 20mts.
Si tu tienes 24 en total, tienes que añadir los 80gramos.
Con eso se deberia resolver, salvo que tubieras una fuga y le faltara mas.
Si con esta carga adicional te sigue pasando,
Sacale el gas lo pesas y dime cuanto hay.
Salu2
|
| Mar Oct 19, 2010 11:48 pm |
|
 |
sm
Invitado
|
gracias, me pondre a realizar lo de sacar el gas y pesarlo. aun tengo que comprar lo que haga falta.
ya comentare.
|
| Mie Oct 20, 2010 12:45 am |
|
 |
lopez
Registrado: 21 Jul 2011
Mensajes: 1
|
ola buenas ,tengo una averia en un aparato panasonic de conductos modelo cu-v28bbp5 y en el termostato me sale f21 si me puedes ayudar te lo agradecere
|
| Jue Jul 21, 2011 9:12 pm |
|
 |
panasonic
Registrado: 10 Ago 2011
Mensajes: 1
|
 panasonic
hola yo tengo una aire acondicionado panasonic que cuando lo enciendo lo pongo en modo frió y el compresor cuando enciendes el aire se enciende también el compresor pero cuando pasa 1 minuto se apaga a a los 3 min aprox se enciende de nuevo y asín sucesivamente no se lo que le pasa quisiera ayuda gracias de ante mano
|
| Mie Ago 10, 2011 10:13 pm |
|
 |
ELEUTERIO

Registrado: 18 May 2009
Mensajes: 469
Ubicación: TORRENT (Valencia)
|
¿Has observado si el ventilador de la unidad exterior arranca al mismo tiempo que el compresor? si es así, ¿la ventilación de la unidad es correcta? ¿obstruye la circulación del aire algún objeto? ¿está limpio el radiador?
Un saludo.
|
| Sab Ago 13, 2011 6:52 pm |
|
 |
joselu13
Invitado
|
 Re: averia en panasonic
buenas tardes tengo un problemilla con una maquina panasonic que cuando la arranco se vuelve a parar parpadeando el led del reloj y la he dejado mas de 5 y 10 minutos sin corriente y vuelve a pasar lo mismo, prodriais echarme una manita. muchas gracias
|
| Lun Abr 09, 2012 7:47 pm |
|
 |
|
|