Avería en unidad interior de split zaicon

Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor felix » 06 Feb 2017 11:03

Os cuento la máquina sólo arranca en manual (arranque forzado) y el receptor del mando suena a cada orden q se le da pero no me activa ni la unidad interior ni exterior. Las pruebas q he hecho an sido en sondas:
7,41k sonda q sale de la unidad exterior y va a la interior.6,23k encapsulada de cobre 6.18k la de la unidad interior.
-son correctos estos valores?
-Es como si el receptor no le enviase señal a la placa pero se oye el relee y en manual arranca.
felix
 
Mensajes: 70
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor chispas-gs » 06 Feb 2017 12:00

A que temperatura se midió?

Modelo ?

Se oye rele con el mando????

El mando es original,tienes pilas nuevas,etc ?

Le has echo reset?

Has probado con otro mando o universal ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6051
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor felix » 06 Feb 2017 16:18

Se midió a unos 20grados.
El mando va bien y el relee q se oye es el de la pcb de la unidad interior(al encender con el mando).
El modelo es arc-35
Axs-050418.
Lleva dos hilos a parte de los de la interconexión q son de la sonda y los he medido en los dos extremos 7.41 por lo q entiendo q no estén rotos
felix
 
Mensajes: 70
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor chispas-gs » 07 Feb 2017 08:25

Es una todo/nada,por lo que comentas

De ser así tendrás 4 hilos mas tierra mas 2 de sonda exterior

Has medido a la salida de ese rele si te da tensiones para la exterior ?

La exterior lleva pcb ?

Tiene algun selector de modo la UI ? ( manual-remoto-test )

Tienes 5 vcc en los conectores de las sondas con ellos desconectados ?

El mando es original,tienes pilas nuevas,etc ?

Has probado con otro mando o universal ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6051
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor felix » 10 Feb 2017 08:57

Es la sonda de la unidad exterior. Le e soldado una resistencia en la salida de la sonda en la placa y va. La pedire y la cambiare
felix
 
Mensajes: 70
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Re: Avería en unidad interior de split zaicon

Notapor chispas-gs » 11 Feb 2017 19:31

OK

Me alegro

Gracias por cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6051
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada


Volver a Instalación, mantenimiento y averías