Autor Mensaje

Responder citando
averia multisplit saivod 
Buenas tengo un problema con esta maquina, es el siguiente, cuando las dos estan encendidas en calor funcionan correctamente, pero cuando solo pones una en calor la maquina hace la funcion de frio es decir tocas los tubos y estan frios, (funcionando en frio) pero cuando colocas las dos no les pasa

Responder citando
 
Hola jarosa.

Es posible que este cruzada la maniobra de una con la otra y cuando pones una en marcha abre la válvula del gas de la que esta parada, por eso cuando pones las dos en marcha funcionan bien, ya que una abre al válvula del gas de la otra y la otra abre  la válvula  contraria.