fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 395
Ubicación: Almería
|
Amigo Luis,para ser principiante, has utilizado el método más dificil de cálculo de conductos "la repueración estática".
Contestando a tus preguntas, te puedo dar a grandes rasgos algunos detalles, pero lógicamente no todos, p.e.:
-La velocidad inicial,siempre depende de la presión estática disponible en tu ventilador que te pueda permitir gastartela en rozamientos del propio conducto, y sobretodo teniendo en cuenta que velocidad=Ruido,cuando aumentas la V. aumenta el Ruido.
-El reparto de caudal porhabitación es proporcional a la cantidad de calor que el sistema debe absorver de cada recinto y por tanto ese debe seer el criterio.
-Elnº de rejillas es siempre relativo, si pones una sola por recinto saldría mucho caudal a repartir en depende de que tamaño sea el recinto y todo lo contrario, si pones muchas y no son necesrias podrías "matar pulgas a cañonazos", por lo tanto, es una idea dela experiencia práctica que desde aqui, es muy dificil aconsejar.
-en general, el aire inyectado a cada recinto, debe permitir que se mezcle bien el aire de entrada al recinto a acondicionar sinque moleste a los usuarios, ya que como bien sabes el aire impulsado está muy por debajo de las condiciones de confot y eso es lo que prima ante-todo.
Espero que te ayude ésta opinión.
Saludos fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|