Re: Bomba de Calor Mitshubishi
JDELARI escribió:
Buenos días,
Ahora mismo no se el modelo, pero cuento el problema por si no tuviera que ver con el modelo en cuestión, el problema es que tengo un aire acondicionado con bomba de calor, bueno ahora mismo utilizamos la bomba de calor, y todavia no he probado el aire acondicionado, pero con la bomba de calor ponemos una temperatura en el mando, ponte que 25º, la bomba empieza a funcionar, y en unos minutos se para, aunque permanece encendido, despues vuelve a arrancar durante un tiempo y se vuelve a parar, y asi constantemente, el problema es que no emite el aire constantemente, ¿Esto es normal?
Hola!
Bueno es normal en tres supuestos casos... o bien la combinación de varios de ellos.
1- que el equipo sea tipo ON/OFF es decir, NO INVERTER. El sistema inverter realiza el ajuste de la potencia necesaria en función de la demanda real, por lo que el equipo trabaja de manera más continuada, pero con menos consumo, pero la ventaja principal es el tema del confort...
2- los equipos de bomba de calor tienen un problema que se llama estratificación de calor, y lo que sucede es que el calor llega muy rápidamente al retorno de la unidad y cuando alcanza la tª de consigna indicada en el mando, se para... en esos casos hay que aumentar la tª del mando entre 2 y 5ºC dependiendo del grado de confort.
3- los desescarches... esto sucede cuando la tª exterior es baja y hay humedad relativa alta. La batería de la unidad exterior se congela, por lo que tiene que tirar ese hielo al suelo para seguir trabajando correctamente. Eso se hace mediante inversión de ciclo, es decir, el calor que supuestamente necesitas en el interior lo hace pasar por dicha batería y se descongela temporalmente. Mientras la unidad interior está parada y tu verás el ventilador de la exterior funcionando...
Saludos!