s.t.aubin escribió:
hola esto es nuevo, espero poder participar,pregunta dentro del condensador, el refrigerante sufre unos cambios respecto a su temp,y cuantos son alguien sabria decirme algo
Estimado colega:
Después de la salida del refrigerante de la descarga del compresor, éste vá al condensador, que tiene la misión, fundamental de condensarlo, es decir pasarlo de estado vapor a estado líquido.
No obstante, primero le quita calor sensible, de bajar la temperatura desde la descarga hasta el punto de saturación de líquido, posteriormente lo debe pasar a estado líquido, es decir quitarle el calor de cambio de estado para convertirlo en líquido, y después subenfriarlo en estado líquido unos grados como calor sensible otra vez.
Una vez el líquido subenfriado, entra en la VET , continua el ciclo frigorífico.
Por tanto respondiendo a tu pregunta, saber cuantos ºC cambia desde la entrada del condensador a la temperatura de descarga del compresor, hasta el subenfriamiento de la línea de líquido, dependerá de muchos factores:
-Temperatura de aspiración del compresor, que depende la temp. de descarga
-Temperatura de condensación, que depende si el condensador tiene o no fijador de esa temperatura, por tanto también variable como norma.
-Temperatura del aire exterior, si condensa con aire.
-Capacidad del condensador, para saber si hay mas o menos grado de subenfriamiento de la línea de líquido, o no llega a cambiarlo de estado totalmente porque falte condensador...
Todas éstas variables hacen imposible como comprenderás cuanto varía la temperatura del condensador.
Espero haberte ayudado, si tienes otra duda, pregunta.
Saludos fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez