Teniendo en cuenta que más o menos tienes unos 75 m2 a climatizar, aunque los baños y las cocinas unas veces se climatizan y otras no,por el tema olores.
Lo primero que debemos saber es la potencia de nuestra máquina,y esto depende de factores geográficos,no es lo mismo Madrid que Sevilla,o la orientacion de la casa,sur o norte,el aislamiento de nuestra vivienda,si esta bien o mal aislada,ubicación si es un atico o un segundo piso,además de todo esto que te cuento la experiencia nos dice que 1m2 de vivienda de un pisito normal va a requerir entre las 110fgr/h y las 140fgr/h, un poquito en función de los condicionantes que te comente antes.
Suponemos que el piso esta en Madrid y le damos unas120fgr/h * 75 metros con lo que tenemos 9000fgr/h.
Estas 9000 fgr/h x 0,24 nos de los metros cubicos que lanza nuestra máquina unos 2160m3/h.
Con estos 2160m3/h te vas a la pagina web de
www.isover.net y en conductos metes estos metros cubicos y el te programa por defecto te da unas perdidas de carga de 1 pascal por metro que puedes variar tu si a lo largo de la tirada de metros de tu nstalación las perdida de carga totales son mayores que las perdidas admisibles de la máquina.
Entra en Isover .net/conductos,primero eliges el producto por si quieres descargarte la ficha del producto en cuestion,Climaver Neto por ejemplo y seguidamente es meterle los m3/h y el programita te da las secciones de los conductos.
Suerte.