La pones el modo refrigeración nunca en modo calefacción, cuando este funcionando cierras la llave de la tubería fina, al estar cerrada no devuelve el refrigerante a la unidad interior que está aspirando por la tubería gorda, en menos de medio minuto tendrás todo el gas en la unidad exterior entonces cierras la llave de la gorda y cuando esta este cerrada apagas la maquina ya que si la tienes mucho tiempo funcionando sin gas el compresor se calienta.
Cuando tengas las dos llaves cerradas, si no tienes manómetros, pincha con un destornillador el obús si no sale gas es que lo as hecho bien.
Si tienes unos manómetros se lo conectas a la llave gorda, y veras como baja la aguja asta llegar por debajo de cero kilos de presión, entonces ya no tendrás gas en el circuito.
|