Estimado amigo kuroi:
Puedes cambiar el compresor del equipo R-22 y para eso debes hacer lo siguiente:
1º)Limpiar el circuito frigorífico completamente de aceite MO, (el mejor modo es hacerlo con el sistema que hay disponible en
www.fri3oilsystem.com
2º)Colocar acetie POE, con el nuevo compresor
3º)Colocar refrigerante R-407 C, después del vacio.
4º)Ajustar el recalentamiento con la nueva carga.
Prácticamente en éste tipo de equipos pequeños para aplicaciones de a/a, no hay otras incompatibilidades..
En equipos mas grandes podría haber incompatibilidad de algunos elastómeros ...
El refrigerante que debes colocar será algo menos en peso, que la carga del R-22 anterior,...solamente porque pesa menos que el R-22.
Las prestaciones son muy parecidas en alta tª de evaporación con los dos productos, pero si limpias con el mismo R-22 y el sistema fri3oilsystem, seguramente RECUPERAS, parte de las prestaciones perdidas con el funcionamiento del R-.22 durante su vida útil anterior, de modo que si hacieras un Análisis del sistema frigorífico (antes y después del cambio), no tendrás peores resultados termodinámicos.
Si quieres alguna aclaración específica, te ruego me pongas un correo privado y te doy mas explicaciones,..pero no tienes problema en gral para resolver lo que estás diciendo.
Saludos cordiales. fgutierrez