cambio de compresor R-22 y carga R407

Autor Mensaje

cambio de compresor R-22 y carga R407 
Hola,


Alguien ha hecho la prueba de cambiar un compresor de R-22 en una maquina de R22 y cargarlo con R407 ???

Alguna vez he cargado una maquina de R22 con 407 y no hay problema, pero un cambio de compresor ya es diferente...


salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
no pasa nada le pones un compresor de R407 pero tendras que cambiar el capilar y hacerle una limpieza a la conduccion frigorifica para eliminar restos de aceite.

 
no,no,

yo digo de poner un compresor de r22 en una maquina de r22 y cargarlo con 407
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
Estimado amigo kuroi:
Puedes cambiar el compresor del equipo R-22 y para eso debes hacer lo siguiente:
1º)Limpiar el circuito frigorífico completamente de aceite MO, (el mejor modo es hacerlo con el sistema que hay disponible en www.fri3oilsystem.com
2º)Colocar acetie POE, con el nuevo compresor
3º)Colocar refrigerante R-407 C, después del vacio.
4º)Ajustar el recalentamiento con la nueva carga.
Prácticamente en éste tipo de equipos pequeños para aplicaciones de a/a, no hay otras incompatibilidades..
En equipos mas grandes podría haber incompatibilidad de algunos elastómeros ...
El refrigerante que debes colocar será algo menos en peso, que la carga del  R-22 anterior,...solamente porque pesa menos que el R-22.
Las prestaciones son muy parecidas en alta tª de evaporación con los dos productos, pero si limpias con el mismo R-22 y el sistema fri3oilsystem, seguramente RECUPERAS, parte de las prestaciones perdidas con el funcionamiento del R-.22 durante su vida útil anterior, de modo que si hacieras un Análisis del sistema frigorífico (antes y después del cambio), no tendrás peores resultados termodinámicos.
Si quieres alguna aclaración específica, te ruego me pongas un correo privado y te doy mas explicaciones,..pero no tienes problema en gral para resolver lo que estás diciendo.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez