Te puede bajar un % el rendimiento de la máquina, este dependerá de la longuitud de la instalación que te haya realizado.
Con la capacidad frigorífica que hablas normalmente los tubos son de 1/4" y 3/8", pero en máquinas mas baratitas suben el diámetro de gas a 1/2".
Eso sí que sepas que si el fabricante aconseja 1/2" no es por que le apetece que gastes cobre, el ha hecho las pruebas en calorímetro y ha determinado que obtendrás sobre un 100% del rendimiento del equipo con la carga que marca, respetando la long. max del tubo frigorífico y diámetros.
Otro tema es que el servicio técnico en el caso de tener un problema en el equipo te pueda decir que la instalación no es correcta, pero no suelen ser muy estrictos.
www.dractecnic.blogspot.com
Saludos