Carga de R410A desde cero. 
Buenas, Tengo que cargar un aparato nuevo que le soltaron el gas sin hacer vacío (ha estado funcionando asi como mucho media hora) y que perdió un poco de gas por una fuga que está reparada. El gas que lleva se puede aprovechar o mejor tirarlo y cargarlo desde cero haciendole vacío?. En caso de esto último sería con las llaves de alta y baja abiertas no?.

Saludos.

 
Lo primero el gas no se debe tirar nunca se debe recuperar con una recuperadora de refrigerante.

El gas se puede aprovechar, si tiene una fuga al ser mayor la presión del interior del circuito que del exterior no entra aire, pero como dices que no se le a hecho vacio, en el interior tendrás aire y con este humedad que esta se queda en el aceite y aunque recuperes el gas el aceite ya esta contaminado, el aceite con la humedad pierde sus propiedades al cavo de pocos años deja al compresor sin una buena lubricación estropeándose este.

En España desde el 16 de junio del 2010 esta regulada la manipulación de gases fluorados y aparatos que los contengan:

http://www.guiapolicial.es

http://www.guiapolicial.es/base_legislativa/contaminacion_atmosferica/rd_795_10_gases_fluorados.pdf

Si ves que se hizo algo incorrecto ya lo puedes denunciar a la policía nacional por delito medioambiental.

 
Responder citando
 
Lo primero el gas no se debe tirar nunca se debe recuperar con una recuperadora de refrigerante.

El gas se puede aprovechar, si tiene una fuga al ser mayor la presión del interior del circuito que del exterior no entra aire, pero como dices que no se le a hecho vacio, en el interior tendrás aire y con este humedad que esta se queda en el aceite y aunque recuperes el gas el aceite ya esta contaminado, el aceite con la humedad pierde sus propiedades al cavo de pocos años deja al compresor sin una buena lubricación estropeándose este.

En España desde el 16 de junio del 2010 esta regulada la manipulación de gases fluorados y aparatos que los contengan:

http://www.guiapolicial.es

http://www.guiapolicial.es/base_legislativa/contaminacion_atmosferica/rd_795_10_gases_fluorados.pdf

Si ves que se hizo algo incorrecto ya lo puedes denunciar a la policía nacional por delito medioambiental.

 
entonces el gas no se contamina con la humedad del aire? lo puedo reaprovechar? y el aceite del compresor lo debería cambiar aunque la maquina sea nueva y no halla funcionado casi?

Saludos.

 
En el momento que es vapor de agua si que puede ir mezclado con el refrigerante pero como el agua se condensa antes que el gas refrigerante, en cuanto baja la temperatura se convierte en liquido y como dentro del circuito hay mayor presión que en el exterior no hace falta que baje mucho la temperatura para convertirse en agua y de esta a hielo causando bloqueos por hielo dentro del circuito en válvulas de expansiona  o capilares.

Supongo que sera un compresor hermético y por lo tanto muy complicado lo de sacarle todo el aceite, a si que olvídate, no creo que tenga mucha humedad y si el aparato tiene un filtro secante la atrapara en el.  

Si tiene mucha humedad tendrás que ponerle un filtro secante adicional de doble dirección en el tubo de baja en el exterior del aparato, también le puedes poner otro en el de alta de doble dirección para alta presión y quitárselos cuando se a secado el circuito, pero no creo que necesites hacer tanta historia.

Si aprovecha el gas, la recuperadora tiene un filtro secante.