Codigo de error C5 de un LG ART COOL

Autor Mensaje

Codigo de error C5 de un LG ART COOL 
Alguien me podria informar a que se refiere este codigo y las posibles soluciones o reparacion

CODIGO DE ERROR L.G. 
Hola Abel, El código de error C5 corresponde a una falta de comunicación entre unidad interior y exterior. Espero que te ayude esta informacion.
Saludos

Codigo de error LG 
Gracias ADMS yFeliz Año Nuevo ,para ti y para todos.Sabriais decirme a que se debe la falta de comunicacion o que es lo que hay mal.Gracias

error en art cool lg 
tengo un art cool de lg y me marca un un error, el led parpadea 9 veces en verde. alguien m puede ayudar? que error es?

Error C5 
Hola, despues de mucho investigar esta averia en mi C12AWM, resulta que la placa de la ud. exterior estaba quemada.

Es un error de comunicacion, es decir, pueden fallar 3 cosas: PCB ud. int., PCB ud. ext. o cable de comunicacion (nº3). Segun unas instrucciones tecnicas que he encontrado, la placa que no dé tension (entre 0 y 70 voltios de continua y oscilando) es la defectuosa. Pues bien, despues de cambiar la placa dela ud. interior (40 €), resulta que no era. La placa de la ud. ext. me ha costado 150 €.

Osea, revisa el cableado (hilo 3 y el neutro) y si no, echale un vistazo a las placas. Segun el instalador, la que mas se rompe es la exterior (y asi me ha ocurrido).


El problema es que ahora me da el error C6. El ventilador de la ud. ext. arranca pero el compresor se para a los 3 seg. de arrancar. Tras intentarlo unas cuantas veces, se bloquea y entra en el estado C6. Lo he revisado todo y me temo que es del compresor.

En fin ¿alguien ha solucionado el error C6, estando la placa ext. bien?

Re: Error C5 
ajpul escribió:
Hola, despues de mucho investigar esta averia en mi C12AWM, resulta que la placa de la ud. exterior estaba quemada.

Es un error de comunicacion, es decir, pueden fallar 3 cosas: PCB ud. int., PCB ud. ext. o cable de comunicacion (nº3). Segun unas instrucciones tecnicas que he encontrado, la placa que no dé tension (entre 0 y 70 voltios de continua y oscilando) es la defectuosa. Pues bien, despues de cambiar la placa dela ud. interior (40 €), resulta que no era. La placa de la ud. ext. me ha costado 150 €.

Osea, revisa el cableado (hilo 3 y el neutro) y si no, echale un vistazo a las placas. Segun el instalador, la que mas se rompe es la exterior (y asi me ha ocurrido).


El problema es que ahora me da el error C6. El ventilador de la ud. ext. arranca pero el compresor se para a los 3 seg. de arrancar. Tras intentarlo unas cuantas veces, se bloquea y entra en el estado C6. Lo he revisado todo y me temo que es del compresor.

En fin ¿alguien ha solucionado el error C6, estando la placa ext. bien?


Segun tengo entendido el codigo de error C6 es falta de presion de gas

Un saludo

 
compañareo si gusta yo te puedo apoyar con informacion tecnica,cuento con el manual del art cool y sus errores
_________________
jonathan
MSN Messenger

manual de errores de art cool 
jonny escribió:
compañareo si gusta yo te puedo apoyar con informacion tecnica,cuento con el manual del art cool y sus errores

HOLA JONATHAN ¿ME PODRÍAS MANDAR O DECIR COMO CONSEGUIRL EL MANUAL DE ERRORES DE ART COOL? ES QUE LLEVA DIAS DANDOME UN C5 Y NO SE SI ES GRABE O NO. PERO COMO DESDE QUE LO COMPRÉ, A AHORA, YA ME A DADO ALGÚN OTRO ERROR. ME GUSTARÍA TENERLO PARA CUANDO ME DE ÉL ERROR MIRAR HABER SI ES MUCHA LA AVERÍA O NO. MUCHAS GRACIAS

 
Hola itziabueno, escribe mejor en minúsculas. Lo pone en las normas.