Tengo este Aire Acondicionado Mitsubishi PUH- 5YKSA

Despues de reparar la placa por una subida de tension nos presenta el error P8

Podriais indicarnos a que se refiere este error.

Un saludo y gracias.
La union hace la fuerza. Gracias por buscar la union.
bermuperez
 
Mensajes: 2
Registrado: 21 May 2012 16:14
Ubicación: Sevilla

Notapor el niño » 27 May 2012 20:35

Este error es bastante ambiguo con B.

Puedes ser muchas las causas.Se basa en un calculo que hace la propia maquina con las temperaturas de las sondas y si el calculo no es correcto salta este error, puede ser por falta de gas, error en sondas, falta de recirculacion de aire, etc, osea cualquier cosa que este relacionado con las sondas.

Pero si has tocado la placa, yo miraria que tengas bien conectadas las sondas.
Quiero decir que te hagan buen contacto o que las tengas cambiadas.