| Autor |
Mensaje |
mak4na
Invitado
|
 Codigo error General fujitsu
Buenas tardes, a ver si podeis ayudarme. Tengo instalado un equipo GENERALACG24UI , y en el display del termostato me ha salido un error que pone 00:01 (donde normalmente pone la hora) y EE (donde normalmente sale la temperatura). seria algo asi como 00:01 ee. he probado abjar el termico y subirlo y nada sigue el mismo error. El equipo no responde ni hace nada. Sabeis que tipo de error es?
Muchas gracias de antemano
|
| Sab Jul 10, 2010 6:47 pm |
|
 |
|
|
Fontanero
Invitado
|
Si te sale E:01 es un error de comunicación entre la unidad interior y la exterior.
Si hay algún problema en el acondicionador de aire, dejará
de funcionar y se indicará “EE:EE” en lugar del reloj.
(1) Si la luz de funcionamiento está encendida, presione el
botón de marcha/paro (START/STOP) para que se apague.
(2) Presione simultáneamente los botones de ajuste de la
hora (SET TIME) y de ajuste de la temperatura y el
día (TEMP./DAY) durante más de tres segundos para
iniciar la comprobación de autodiagnosis.
Se visualizará un código de error en el área de visualización
del reloj.
(3) Presione otra vez los botones de ajuste de la hora (SET
TIME) y de ajuste de la temperatura y el día (TEMP./
DAY) durante más de tres segundos para terminar
la comprobación de autodiagnosis.
|
| Dom Jul 11, 2010 11:59 am |
|
 |
Invitado
|
Fontanero escribió:Si te sale E:01 es un error de comunicación entre la unidad interior y la exterior.
Si hay algún problema en el acondicionador de aire, dejará
de funcionar y se indicará “EE:EE” en lugar del reloj.
(1) Si la luz de funcionamiento está encendida, presione el
botón de marcha/paro (START/STOP) para que se apague.
(2) Presione simultáneamente los botones de ajuste de la
hora (SET TIME) y de ajuste de la temperatura y el
día (TEMP./DAY) durante más de tres segundos para
iniciar la comprobación de autodiagnosis.
Se visualizará un código de error en el área de visualización
del reloj.
(3) Presione otra vez los botones de ajuste de la hora (SET
TIME) y de ajuste de la temperatura y el día (TEMP./
DAY) durante más de tres segundos para terminar
la comprobación de autodiagnosis.
Gracias por tu rapida contestacion. El error q sale en el display es en la parte del reloj 00:01 donde 00 el el numero de makina el 01 tipo de error y en el lugar de la temperatura pone EE.
Cres que puede ser problema de la interconexion?
|
| Dom Jul 11, 2010 1:15 pm |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
Hola,
El error quiere decir "error de comunicación" ,
Lo que ocurre es que la máquina interior no se comunica con la exterior.
Hay muchos motivos, desde el cable de interconexión , la placa interior o la placa exterior.
Se debería comprobar las tensiones de comunicacion y en la unidad exterior, cosa complicada si no dominas el tema, esa maquina es buena , así que te aconsejo que la mire uno que sepa del tema, no llames a cualquiera que te la puede liar.
salu2
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Mar Jul 13, 2010 2:16 pm |
|
 |
xeonpj
Registrado: 26 Jun 2009
Mensajes: 9
|
hola buenas, aprovecho este mismo hilo para exponer la pregunta.
En mi caso el error es el 08. Haber si me podéis echar una mano, un saludo.
Gracias.
|
| Mie Jul 14, 2010 10:47 am |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
hola,
Siempre que pongais el error , decir el modelo
Hay cientos de modelos y a veces varian unos de otros
El 08 , podría ser "error conexion electrica"
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Mie Jul 14, 2010 10:18 pm |
|
 |
xeonpj
Registrado: 26 Jun 2009
Mensajes: 9
|
perdón,
El modelo es: (maquina exterior)
AOY36UNAXT
Error 8.
Gracias de nuevo.
|
| Jue Jul 15, 2010 8:23 am |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
Es lo que te he comentado antes,
Error conexion electrica.
Esa maquina es de 380v , cambia las fases entre ellas y prueba
salu2
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Jue Jul 15, 2010 1:52 pm |
|
 |
xeonpj
Registrado: 26 Jun 2009
Mensajes: 9
|
En todo caso tendra una fase perdida oa lgo, esa maquina hace unas semana funcionaba correctamente, y lleva 3 años montada.
En resumen, es algo de la alimentacion no? voy a revisar las fases.
Gracias un saludo.
|
| Jue Jul 15, 2010 2:47 pm |
|
 |
Invitado
|
Ya esta reparada, el error era de la placa de la unidad exterior, s le habia fundido literalmente un chip.
|
| Sab Jul 24, 2010 12:40 pm |
|
 |
xeonpj
Registrado: 26 Jun 2009
Mensajes: 9
|
en mi caso también reparado, tenias razón, estuve manipulando el cuadro electrico para que pasara la OCA, y cambiaría una fase sin darme cuenta. mil gracias.
De todas formas subí un pdf con algunos errores de fujitsu.
Saludos, y mil gracias.
|
| Sab Jul 24, 2010 6:25 pm |
|
 |
Juan_VLC
Invitado
|
 Error General Fujitsu E:EE 0:01
Buenas tardes,
Tengo el mismo problema con mi máquina General Fujitsu (Error 0:01), pero solo me aparece a veces. Si le quito tensión y al rato le vuelvo a dar suele funcionar y a los 2 o 3 días vuelve a fallar. A simple vista parece que las placas de la unidad interior estan bien, de todos modos esta tarde comprobaré la tensión que me saca las bornas de comunicación. ¿Se os ocurre donde puede estar el error?? La unidad interior es una AHU30LUAN.
Gracias y saludos.
|
| Mar Jul 27, 2010 3:15 pm |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
posiblemente falle algo de la exterior, es lo mas habitual , se deberian comprobar las placas exteriores
salu2
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Jue Jul 29, 2010 1:42 pm |
|
 |
Invitado
|
 Re: Error General Fujitsu E:EE 0:01
Juan_VLC escribió:Buenas tardes,
Tengo el mismo problema con mi máquina General Fujitsu (Error 0:01), pero solo me aparece a veces. Si le quito tensión y al rato le vuelvo a dar suele funcionar y a los 2 o 3 días vuelve a fallar. A simple vista parece que las placas de la unidad interior estan bien, de todos modos esta tarde comprobaré la tensión que me saca las bornas de comunicación. ¿Se os ocurre donde puede estar el error?? La unidad interior es una AHU30LUAN.
Gracias y saludos.
|
| Mar Ago 03, 2010 10:21 pm |
|
 |
mukakaMARCA ACSON
Invitado
|
 averia me salta el diferencial
HOLA A TODOS
SOY INSTALADOR ME GUSTARIA SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR.
MI PROBLEMA ES QUE INSTALE UNA MAQUINA DE CONDUCTOS MARCA ACSON AR25 Y ME SALTABA EL DIFERENCIAL Y ALDIA SIGUIENTE VOLVIO A SALTAR PERO YA OLIA A QUEMADO. POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE CONTESTAR.GRACIAS.UN SALUDO A TODOS.
|
| Vie Ago 06, 2010 8:49 pm |
|
 |
|
|