codigo errores LG

Mensaje por diego mau » 30 Nov 2011 14:55

claudio por que y con que fin los ventiladores de los equipos multi_v y mps se prenden y apagan y que pasa cuando estos trabajan todo el tiempo ? te agradeceria mucho si me colaboras con esta respuesta. gracias

Mensaje por rodrigo.mcl » 20 Mar 2012 15:37

la falla ch-05 en los vrv lg, significa que tienes sin energia la unidad condensadora o unidad exterior lo cual provoca que no aya comunicación entre las unidades.

Mensaje por kuwa » 24 Mar 2012 23:42

ami tambien me interesaan los codigos mi correo es kuwavarax01x@hotmail.com tengo un problema con un aire mini split tipo casette presenta el sgt. codigo de error titila el led rojo tres veces he cambiado los termistores y sigue el mismo problema pruebo el condensador solo y arranca todo sin problema no se si de pronto es que la tarjeta electronica esta mala pero no se que mas hacer

Mensaje por JOSE LIUS SILVA » 14 Abr 2012 03:13

claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber
TENGO UNA LAVADORA SECADORA LG WDE13596 Y ME MARCA 1E

Mensaje por PEPINO » 14 Abr 2012 19:19

ME PODEIS DAR EL CODIGO DE ERRORES DE LG AIRE.? :?: :(

Mensaje por carlos cornejo » 23 Abr 2012 00:47

hola necesito los codigos de error de los acondicionadores de aire marca lg sistema inverter por favor le agradeceria de antemano sime lo envian.mail; tecnicentrocornejo@hotmail.com

Mensaje por Invitado » 29 Abr 2012 01:56

Mi LG -en garantia- tambien está averiado y no presenta ningún código de error. Lo único que el instalador debe completar la carga de refrigerante -según parte del SAT-. Ya está avisado desde hace mes y medio pero pasa de venir.
A parte de denunciarlo y todas esas cosas...que se hace con este tipo de personajes?.
LG dice que no es su problema si no del instalador y tienen razón. Pero ante un geta como este, no deberian hacer algo al respecto?

Mensaje por asreig » 11 May 2012 20:03

Hola amigos, tengo un LG C09AW SERIE M, y le ha salido el codigo "CA", en el display, y no lo encuentro en ninguna lista de errores.¿Alguien me puede ayudar para saber que error es?. Gracias de antemano.

Mensaje por frankly_11 » 24 May 2012 20:49

buenas tardes¡ soy tecnico instalador de aires acondicionados y cada vez ke me llaman par una averia de lg me exo a temblar, alguien podria facilitarme los codigor de errores de lg? mi correo electronico es frankly_11@hotmail.es, gracias!

Mensaje por edu » 10 Jun 2012 21:30

Hola tengo un aire acondicionado LG y me dio un error... ahora mismo no se si era el 32 o el 46... no me ha vuelto a salir... como puedo recuperar el error que me dio???

Gracias.

Mensaje por Esperanza » 15 Jun 2012 21:45

Buenas tardes tengo problemas con cuatro maquinas de aire acondicionado splits y no hay forma de saber la acería que tiene son invertir me gustaría que si alguien tuviera los códigos de averias de esas maquinas por favor haber si me los pudiera facilitar se lo agradecería un montón mi correo electrónico es ejl-71@hotmail.com

Mensaje por Esperanza » 15 Jun 2012 21:57

WebMaSTER escribió:Hola a todos,

Efectivamente claudio me ha enviado los códigos, en cuanto los tenga listos los pondré en la web para que se puedan descargar.

Gracias claudio.

Un saludo.
buenas tardes me gustaría que me ayudara le agradecería mucho que me mandara los códigos de error de los aires acondicionados invertirá splits tengo 4 maquinas que me están volviendo loca necesitaría los códigos si pudiera este es mi correo ejl-71@hotmail.com si me los mandara se lo agradecería muchas gracias

Mensaje por Esperanza » 15 Jun 2012 22:52

RBA escribió:Buenas a todos.

Tengo un LG S12AN y el error que me dá, aparte de no funcionar, es un continuo parpadeo del LED de encendido. No me aparec en pantalla ninguno de los códigos que se han publicado en la seccion de descargas.

Alguien me podría dar alguna indicación?.

Gracias de antemano.
. Buenas noches estoy teniendo el mismo problema que usted con 4 maquinas y me gustaría saber si pudiera y soluciono el problema si no le importa me podría dar información sobre que es lo que causa ese error muchas gracias

Mensaje por jesja38 » 27 Jun 2012 19:43

que codigo de error es que parpadea 6 veces mi lg s09an (as-w096qlg1) gracias :D javascript:emoticon(':D')

Mensaje por RAFAGAR » 12 Jul 2012 05:57

Hola favor si alguien me puede ayudar tengo un problema con un equipo cassett INNOVAIR de 36000 Btu,
el error es el #3.
Les agradeceria si alguien tiene el listado de errores de los equipos innovair.
Les dejo mi correo yespero su pronta ayuda rafael.garzon.m@gmail.com

Mensaje por m.jose » 20 Jul 2012 14:17

Hola me gustaria saber como arreglar esto me dice lo siguiente: indoor temperature thermistor error ch 02 es un LG por conductos y recientemente vino un tecnico y dijo ke era por la carga ke le faltaba pero lo cargo y sigue igual de vez en cuando enciendo alguna habitacion intenta arrancar y se para y pone el codigo CH 02 y no hay manera lo podria arreglar yo misma ?

Mensaje por parrilla » 03 Ago 2012 03:41

buenas tengo una consola lg modelo lan121cnm y me muestra en la pantalla un error 01 ch parpadea varias veces

Mensaje por Acalorado » 31 Ago 2012 21:43

Buenas a todos

Me gustaria saber si alguien sabe que significa el error 12 en el aire acondicionado LG modelo S12AE

Muchas gracias a todos.

Mensaje por LGERRORS » 05 Oct 2012 04:18

hola mi equipo es un split inverter modelo VA243CL y me flachea dos led en out door y seis led en cooling me pueden ayudar. no se que error es ni su codigo

Mensaje por chispas-gs » 08 Oct 2012 18:30

Acalorado escribió:Buenas a todos

Me gustaria saber si alguien sabe que significa el error 12 en el aire acondicionado LG modelo S12AE

Muchas gracias a todos.


Seguro que es 12 o es 21 ?

Mensaje por chispas-gs » 08 Oct 2012 18:33

LGERRORS escribió:hola mi equipo es un split inverter modelo VA243CL y me flachea dos led en out door y seis led en cooling me pueden ayudar. no se que error es ni su codigo


Sensor de contacto placa inverter alta temperatura

Mensaje por Santiago » 17 Abr 2013 23:20

[hola Claudio. Yo necesito saber que significa el código CH 06 de una split LG art cool con sistema multi v .

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 18 Abr 2013 08:04

Es multisplit ?

Termistor unidad interior tubo de salida defectuoso

Mensaje por psx2001 » 20 Abr 2013 11:11

claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber



Buenos dias Claudio, mi aire LG presenta un código C1, me gustaría conocer el significado antes que venga el técnico,
Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 22 Abr 2013 08:15

C1 de que modelo?

Termistor ambiente unidad interior defectuoso

Mensaje por carlos mata » 29 Abr 2013 18:24

buenos dias mi aire al encenderlo con el control en el display el simbolo de encendido parpadea y solo enciende en baja velocidad el ventilador de frio, en la unidad condensadora no enciende el ventilador de calor ni la unidad. pero pude hacerlo trabajar desde el boton de prueba de la tarjeta del condensador. no soy tecnico y necesito ayuda de cual seria la posible falla me e bajado los codigos de falla en el foro pero el display no me arroja ningun codigo de falla como tal como lo obtengo? gracias

Mensaje por chispas-gs » 29 Abr 2013 18:33

Tienes que dar el modelo exacto

Cuantas veces parpadea?

Es inverter?

La has dejado 15 minutos sin tension?

Mensaje por kamaro80 » 01 May 2013 17:44

claudio escribió:Hola soy servicio de LG que codigo de error necesitas saber



me podrias mandar la descrpcion de la falla o los codigos de errores gracias buen dia

mi correo es vvcamaro80@hotmail.com es v v no w gracias
falla minisplt lg neoplasma

Mensaje por chispas-gs » 02 May 2013 08:10

Neoplaspla no es un modelo,tienes que facilitarlo para dartelo

Mensaje por Invitado » 14 May 2013 20:14

Lorena escribió:Quisiera saber si me pueden ayudar: el mini split a la izquierda tiene un bombillo verde que parpadea 5 veces y se apaga y luego nuevamente parpadea 5 veces y se apaga. Actualmente no me deja prender el equipo pues cuando lo hago a los pocos segundos se paga de nuevo. Que puede ser??

Mensaje por chispas-gs » 15 May 2013 08:13

Mini split no,modelo

Bombillo no,que led es ?

Mensaje por santi235 » 17 Jun 2013 14:35

hola, cuando llevo un día sin poner el aire acondicionado(lg s12an) me empieza a funcionar bien pero cuando lleva entre una y dos horas funcionando se para el compresor y una luz en el split empieza a parpadear, la secuencia es 10 parpadeos, pausa, 10 parpadeos, pausa, 5 parpadeos y luz fija. Luego al rato arranca el compresor y al minuto se para otra vez, y hace la misma secuencia, así hasta que lo apago y lo dejo unas horas sin encender. ¿que le puede pasar? Nota me han cambiado la placa del compresor porque se había roto.

Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2013 15:16

santi235 escribió:hola, cuando llevo un día sin poner el aire acondicionado(lg s12an) me empieza a funcionar bien pero cuando lleva entre una y dos horas funcionando se para el compresor y una luz en el split empieza a parpadear, la secuencia es 10 parpadeos, pausa, 10 parpadeos, pausa, 5 parpadeos y luz fija. Luego al rato arranca el compresor y al minuto se para otra vez, y hace la misma secuencia, así hasta que lo apago y lo dejo unas horas sin encender. ¿que le puede pasar? Nota me han cambiado la placa del compresor porque se había roto.


Abre un tema nuevo para tu caso y se mas explicito,simbolo y color del piloto,a que te refieres con placa del compresor? etc

Mensaje por francisco carmona » 17 Jun 2013 21:19

hola claudio me eimteresaria mucho si pudieras mandarme los codigos de error de los equipos lggracias
mi correo es ambyclimas_carlin@hotmail.com

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2013 08:05

Los tienes en el apartado de descargas :

http://www.elaireacondicionado.com/descargas/

Mensaje por CLAUDIO GONZALEZ » 24 Sep 2013 12:59

NECESITO LA LISTA DE CODIGOS DE ERROR DE LG, A/A. TIPO CONDUCTOS, EN ESPACIAL EL (CH-33) MUCHAS GRACIAS UN SALUDO

Mensaje por chispas-gs » 24 Sep 2013 13:06

CLAUDIO GONZALEZ escribió:NECESITO LA LISTA DE CODIGOS DE ERROR DE LG, A/A. TIPO CONDUCTOS, EN ESPACIAL EL (CH-33) MUCHAS GRACIAS UN SALUDO


No escribas en mayusculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro

Si miras el mensaje anterior al tuyo lo veras:

http://www.elaireacondicionado.com/descargas/

Alta temperatura de descarga del compresor,revisa ventilador exterior,limpieza bateria,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por davidec81 » 22 Nov 2013 21:17

Muy buenas a todos!

Espero que alguien pueda ayudarme con el problemilla que tengo con el aire acondiconado, este verano a funcionado perfectamente, pero ahora lo he ido a conectar desde el mando a distancia y nos hemos dado cuenta de que no funciona. En el panel frontal de aire aparece una luz verde (creo que es el indicador del encendido) que parpadea y no hay manera de que funcione icluso he probado de hacerlo manualmente desde el panel frontal y nada de nada. He estado mirando si hay algun error sobre este fallo pero no he encontrado nada, a parte que no soy entendido en este tema, si hay alguien que sepa lo que pueda le estare agradecido.

Un saludo

Mensaje por Invitado » 22 Nov 2013 21:24

davidec81 escribió:Muy buenas a todos!

Espero que alguien pueda ayudarme con el problemilla que tengo con el aire acondiconado, este verano a funcionado perfectamente, pero ahora lo he ido a conectar desde el mando a distancia y nos hemos dado cuenta de que no funciona. En el panel frontal de aire aparece una luz verde (creo que es el indicador del encendido) que parpadea y no hay manera de que funcione icluso he probado de hacerlo manualmente desde el panel frontal y nada de nada. He estado mirando si hay algun error sobre este fallo pero no he encontrado nada, a parte que no soy entendido en este tema, si hay alguien que sepa lo que pueda le estare agradecido.

Un saludo


La luz verde parpadea 6 veces, no se como interpretar esto o si tiene algo que ver.

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2013 08:23

Lo tienes en respuestas anteriores

Revisa la sonda del tubo de salida de la unidad exterior


http://www.elaireacondicionado.com/descargas/

Descargar códigos de error aire acondicionado LG


La has dejado sin tension durante 10 min ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por davidec81 » 23 Nov 2013 10:46

Muchas gracias por la atención.

Pues la verdad que no se si se ha quedado sin tension, tengo tres aparatos mas y funcionan perfectamente, solo hay uno que da problemas.

Mirare la sonda del tubo de salida de la unidad exterior, a ver si veo algo raro, pero sobre aires no tengo ni idea y creo que al final me tocara llamar al tecnico.

Luego comento si averiguo algo.

Muchas gracias compañero.

Mensaje por davidec81 » 23 Nov 2013 14:21

davidec81 escribió:Muchas gracias por la atención.

Pues la verdad que no se si se ha quedado sin tension, tengo tres aparatos mas y funcionan perfectamente, solo hay uno que da problemas.

Mirare la sonda del tubo de salida de la unidad exterior, a ver si veo algo raro, pero sobre aires no tengo ni idea y creo que al final me tocara llamar al tecnico.

Luego comento si averiguo algo.

Muchas gracias compañero.


Buenas otra ves!
He mirado la maquina de fuera y no veo na raro, no se bien que es lo que tengo que mirar, si pudieses guiarme y decirme donde esta la sonda del tubo?
lo siento por las molestias.

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2013 08:11

La has dejado sin tension durante 10 minutos ?

Si persiste el fallo avisa a un tecnico competente,aunque te diga como llegar a la sonda no tienes medios para probarla,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por carlin » 28 Nov 2013 18:34

Buenas tardes tengo un equipo LG-12-UV-NEC de suelo y al encender lo unico que hace es encender 6 veces laluz verde y 4 la roja, siempre la misma frecuencia, me pueden decir que significa este error, desde ya muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 28 Nov 2013 18:41

carlin escribió:Buenas tardes tengo un equipo LG-12-UV-NEC de suelo y al encender lo unico que hace es encender 6 veces laluz verde y 4 la roja, siempre la misma frecuencia, me pueden decir que significa este error, desde ya muchas gracias


Sensor aspiración del condensador


Revisa esto:

Error en la conexión del conector
Fallo en la placa
Fallo en sensor (Abierto /En corto

Has probado a dejarla sin tension durante 15 minutos?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 25 Ene 2014 20:12

PEPINO escribió:ME PODEIS DAR EL CODIGO DE ERRORES DE LG AIRE.? :?: :(

Mensaje por chispas-gs » 27 Ene 2014 10:10

http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 31 Ene 2014 00:27

rolf escribió:hola, tengo un aire lg art-cool. se pone en marcha, pero solo por 2 minutos. el codigo dice c6. alguin me puede ayudar.

saludos rolf
limpia las regillas del aparato exterior

Mensaje por chispas-gs » 31 Ene 2014 08:07

El C6 corresponde a Sensor de la tubería de salida de la unidad Interior,no exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 05 Feb 2014 21:10

tengo un equipo multi split ARUN40LS2A que trabaja normalmente pero todos los dias se para y en la unidad interior pone en el display "CH29" me pudieran decir que error es ese.
e bajado los codigos de error que aparecen en esta pagina http://www.elaireacondicionado.com/desc ... ror-lg.zip pero no aparece el CH29.
un saludo
y muchas gracias

Responder