Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

Como conectar un air acondicionado LG modelo S12AM

Autor Mensaje

Como conectar un air acondicionado LG modelo S12AM 
Hola
Hace unos meses que me compre un Aire acondicionado LG (modelo S12AM), pero por desidia no lo he terminado de instalar; ya esta montado, y he hecho la prueba del gas, pero a la hora de tratar de hacer la conexion electrica me he dado con la sorpresa de que el diagrama del manual no tiene nada que ver con lo que me encuetro dentro del panel del equipo; tengo dos cables de tres terminales cada uno (uno que es la alimentacion electrica, Azul, marron y tierra, y el otro que viene de la unidad interior (los mismos colores), pero dentro del panel me encuentro con lo que se ve en la foto. Se algo de electricidad e instalaciones electricas, pero con esto no me hago ni una idea.

              
Thumbnail, click para aumentar.

              
Thumbnail, click para aumentar.

_________________
Saludos

Augusto

 
hola,

No entiendo bien tu pregunta,

Que problema tienes ??? por que según la foto , solo te dice que tengas cuidado , por que el tierra en una unidad está en el 3 y en la otra en el 4 ,

conecta bien la maniobra cada numero con su correspondiente  y no tendrás problema.



salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
Hola de nuevo:

El problema es que tengo 6 cables por conectar y solo cuatro terminales: L, N, 3 (rojo) y tierra (o masa), y los cables que tengo son los que he descrito anteriormente, o sea que no se a que terminal va cada uno.

Ayuda por favor...
_________________
Saludos

Augusto

 
No te habrá ido un cable de tres conductores de mas..?

 
No, de la unidad interior no venian dos (como esperaba) sino tres cables, y logicamente L, N y tierra de la alimentacion general.

Por favor, si a alguien se le ocurre algo...
_________________
Saludos

Augusto

 
De que color son los dos que te sobran.

O mejor dinos los colores de los 6 que tienes

Salu2

 
Hola titomontes.

La conexión 3 es el cable de comunicación de la placa exterior con la interior, y el resto son Fase (1),  Neutro (2) y Tierra, de los tres cable de alimentación monofasica. Que puedes alimentar una aparato y de de ese aparato al otro.

El 3 del evaporador con el 3 del condensador (suele ser de color rojo y es el de comunicación).
El 1 del evaporador con el 1 del condensador (suele ser de color marrón o negro y es el Fase).
El 2 del evaporador con el 2 del condensador (de color azul y es el Neutro).
El Tierra del evaporador con el Tierra del condensador (el tierra va con un tornillo a la chapa, según la foto y es bicolor amarillo y verde).

Si del evaporador no cuelga ningún cable de alimentación, tendrás que alimentar  el 1 con Fase, el 2 con Neutro y el Tierra, o bien en el condensador o bien en el evaporador.

Un saludo de todo corazón.

dudas conexionado 
Hola buenas a todos tengo una duda sobre el tema de conexionado,a un amigo le voy hacer la instalación del mismo aire acondicionado que comentas,tengo claro que el split tiene que ir comunicado a la unidad condensadora,pero tengo una duda la alimentación de red 220v se puede conectar en el conexionado de la caja de conexiones no? me explico mejor una vez que se han puesto la manguera del split a la caja conexiones hay que poner otra manguera y alimentar la caja de conexión,porque sino no hiria pk falta tensión,he mirado y no veo mas conexiones para conectar la manguera de tensión supongo que que hay es donde hay que alimentar con otra manquera de 220v respetando la fase,neutro y tierra. no?

Un saludo y gracias.

malamarcha escribió:
Hola titomontes.

La conexión 3 es el cable de comunicación de la placa exterior con la interior, y el resto son Fase (1),  Neutro (2) y Tierra, de los tres cable de alimentación monofasica. Que puedes alimentar una aparato y de de ese aparato al otro.

El 3 del evaporador con el 3 del condensador (suele ser de color rojo y es el de comunicación).
El 1 del evaporador con el 1 del condensador (suele ser de color marrón o negro y es el Fase).
El 2 del evaporador con el 2 del condensador (de color azul y es el Neutro).
El Tierra del evaporador con el Tierra del condensador (el tierra va con un tornillo a la chapa, según la foto y es bicolor amarillo y verde).

Si del evaporador no cuelga ningún cable de alimentación, tendrás que alimentar  el 1 con Fase, el 2 con Neutro y el Tierra, o bien en el condensador o bien en el evaporador.

Un saludo de todo corazón.

 
Hola Juanjo.

¿El split no tiene conectado una manguera blanca o gris con 3 hilos?

Si la trae seria para alimentar el equipo y solo necesitas una manguera de 4 hilos de intercomunicación entre split y condensadora, que de estos 4 hilos serian 3 hilos para la alimentación Fase, Neutro y Tierra, y 1 hilo para comunicación que suele ser el numero 3.

Si al split no le cuelga ninguna manguera de 3 hilos, te tocaría alimentar el split en la caja de conexiones pero ten cuidado con la conexión numero 3 no le debes meter corriente ya que es el cable de comunicación entre la placa del split y la placa de la condensadora.

cables demas 
Si no me equivoco lo que tenes sobrando son los dos cables del sensor de descongelamiento pues vienen 6 conecciones en la bornera de afuera y a dentro
 fase
neutro
valvula inversora  
tierra
coneccion de forzador externo ( ventilador)
y rx1 y rx2 que son los del sensor , espero que te haya sido util