como se quita totalmente el gas R410a del equipo

como se quita totalmente el gas R410a del equipo

Notapor alias » 08 May 2017 09:06

Hola a todos quisiera saber como se quita totalmente el refrigerante R410a de la condensadora en estos momentos lo recogí a la condensadora pero como tengo que recargar gas y ya que no se puede soltar a la admósfera y como tenía una fuga que ya la reparé y perdió el 70% del gas y como dice el fabricante que no se puede agregar gas parcialmente sino que hay que quitar lo que queda y recargar la totalidad marcado en la placa pues eso como se quita y se almacena tengo que decir que es un equipo domestico por tanto solo tiene obús de servicio en el tubo de baja.Gracias
alias
 
Mensajes: 2
Registrado: 06 May 2017 11:26

Re: como se quita totalmente el gas R410a del equipo

Notapor chispas-gs » 08 May 2017 09:22

Ese obús es el registro para operaciones

Conecta el manómetro y este a la recuperadora y esta al envase de recuperación,ejemplo:

https://www.google.es/search?q=como+rec ... dV6YN12DWM:

Después de la reparacion prueba de estanqueidad con nitrógeno a 45 kg/cm2,vacío y carga por peso en fase liquida según ficha del fabricante mas carga adicional en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 5862
Registrado: 11 Sep 2012 08:58
Ubicación: Granada

Re: como se quita totalmente el gas R410a del equipo

Notapor alias » 10 May 2017 23:43

Gracias ya miré el link gracias
alias
 
Mensajes: 2
Registrado: 06 May 2017 11:26

Re: como se quita totalmente el gas R410a del equipo

Notapor chispas-gs » 11 May 2017 06:12

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 5862
Registrado: 11 Sep 2012 08:58
Ubicación: Granada


Volver a Instalación, mantenimiento y averías

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados