Hola
tengo un aire acondicionado no inverter que ha estado funcionando un par de años con normalidad.
este invierno lo hemos usado un par de veces y ahora cuando lo encendemos en modo calefaccion la primera vez funciona todo correctamente pero al minuto en la unidad exterior se para el compresor y a los muuuuchos minutos vuelve a arrancar (parece que arranca cuando se enfria). En todo este proceso el ventilador nunca se para.
Hice unas pruebas electricas: la primera vez arranca el compresor con 320 voltios entre las bornas del condesador de trabajo. justo antes de pararse a los 2 minutos la tension en las bornas del condesador cae hasta los 280voltios. entonces se apaga y pasa a medir 0 voltios (aunque le siga llegando 230voltios por el contactor). durante este proceso el ventilador nunca se para.
muchhas graciasss