Notapor fernando_orta » 18 Jun 2009 16:42

Una pregunta compañeros, siempre es indico de falta de gas que se congele la tuberia de baja (tubo grueso) en un Split? tengo un problemas de esta naturaleza en uno de 5 toneladas que presion debo tener ahora me marca sobre 80 en la escala de psi


Gracias


Desde Dolores Hgo Gto Mex. Fernando Orta Electro Mundo C y S
Permitete Ser y disfruta Siendo
fernando_orta
 
Mensajes: 1
Registrado: 18 Jun 2009 16:37

Notapor SORA » 18 Jun 2009 17:10

Cuando hay falta de refrigerante el caño que se congela es el fino..
Por lo que indicás, en los valores de presión..¿no estarán los filtros de aire tapados?
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina