Notapor arremangao » 11 Dic 2007 10:54

Hola, quiero montar:

1 unidad 3x1 inverter de unas 8000 frigorias

1 unidad 2x1 invertar de unas 6000 frigorias

¿que consumo electrico le corresponde? ¿o como lo puedo calcular?

gracias a todos!!
arremangao
 

Notapor Julian » 11 Dic 2007 18:57

Supongo que quieres saber el consumo máximo, en este caso para 8.000 frig/h son unos 3kw, y para 6.000 frig/h unos 2 kw.
Saludos.
Julian
 
Mensajes: 91
Registrado: 09 Dic 2007 17:37
Ubicación: Madrid

Notapor arremangao » 12 Dic 2007 22:51

Muchas gracias Julian, me interesaba el pico maximo, muchas gracias !!! dicen que optimiza el consumo un 30% sobre el sistema tradicional on/off

un saludo