Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

Corte de corriente en Mitsubishi Daiya

Autor Mensaje

Corte de corriente en Mitsubishi Daiya 
Hola.
Segun el listado de codigos de un Mitsubishi Daiya SRK-ZC, tengo un problema de "Corte de corriente".
Sobre la causa me dice: "Bloqueo de compresor, fase abierta en la salida del compresor, cortocircuito en el transformador de potencia, valvula de control cerrada".

Lo que sucede es que al poner bien frio o bien calor, y encender el split, este comienza echar aire a temperatura ambiente y cuando tiene que empezar a tirar aire frio o caliente, se para, cierra los deflectores y se queda con la luz de RUN encendida y la luz de TIMER parpadea una vez.

Alguien tiene alguna idea de que puede ser o ha visto algo similar?
Gracias.

 
hola deverias de comprobar la placa de potencia del equipo exterior, ese modelo de maquina tiene la placa de potencia debajo de la pcb exterior comprueba si le llegan las tres fases al compresor en continua recuerda que es inverter, comprueba que la valvula selenoide de la linea de liquido se habre cuando enciendes la maquina o puede ser el compresor que se bloquee, este tipo de compresores si no llega a unas rpm minimas se bloquea, para hacer reses a la maquina quita corriente 5 minutos y vuelve a darle
para comprobar placa de potencia seria buenop utilizar un comprobador de fases inverter

 
soy el de antes se me olvidava comprueva ventilador exterior, ese modelo salio una serie con problemas en el mismo, si fuese el ventilador te aconsejaria que cambieases la pcb y el motor del ventilador al mismo tiempo porque posiblemente te vuelva a fallar si no lo haces asi prueba de arrancar la maquina con el mootr del ventilador desconactado y cuando arranque el comp. lo conectas si funciona cambia las dos cosas pcb y ventilador

yo tengo también un problema con ese aire 
a mi se me apagó de golpe, y se me queda la luz timer encendia y la de run parpadea 7 veces. En las instrucciones dice que la válvula de servicio está cerrada y que hay un error en el sensor intercambiador de calor.
¿Puedo hacer algo para arreglarlo??

 
comprueba bien el error, en el manual de servicio no sale el timer encendido y el run 7 veces sale al reves si fuese al reves deverias de comprobar el motor del ventilador exterior si tu maquina es una srk 20/25 o 35 zc con el timer encendido y el run parpadeando solo sale 6 veces y seria ventilador interior, no obstante apaga el equipo 5 minutos de la corriente y con eso le efectuas un reset y verifica que es lo que ocurre cuando lo vuelvas a poner en marcha un saludo

folleto mantenimiento aire acondicionado 
Mi problema es que se me ha perdido el manual de conservación ¿C ómo puede conseguir otro?. S alguirn tiene una idea que me lo diga, por favor.

 
Hola, tengo un problema con una mitshubishi inverter.Estaba funcionando la maquina y se fue la luz y desde entoces no echa frio, tan solo el split echa aire.He observado que cuando la enciendo el compresor funciona unos 40 segundos y se para ya que el ventilador del compresor no se mueve. La he desconectado 5 a 10 minutos por si tiene algun sistema de rearme, pero sigue igual. Sabria alguien decirme cual es el problema. gracias.

 
hola antonio dime el modelo de maquina que tienes y los destelleos de las luces run y timer
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::