Amigo Cholo:
Convertir un equipo qeu contiene R-22 a R-410A ,NO ES POSIBLE, ya que dispone de una tecnología de presión muy diferente y una CAP frigorífica totalmente diferente...
Soluciones para resolver ese tipo de refrofit en instalaciones de a/a:
1º)Cambiar el equipo. Puede ser interesante en algunos casos.
2º)Utilizar productos drop-in,...no demasiado recomendable..La CAP frigorífica se perjudica y el aceite MO, no retorna al cárter en muchos de los casos...De éstos hay muchos...
3º)Reconvertir el sistema al producto mas próximo en prestadiones que es el R-407C. Hay que limpiar en éste caso la instalación frigorífica de residuos de aceite MO colocar POE y ajustar la carga....PARA MI ES LA SOLUCIÓN ÓTIMA en equipos medianos a grandes...
Para los equipos pequeños, como los split, es mejor mantenerlos con el R-22 que vamos sacando de los equipos reconvertidos aotros productos...
Saludos cordiales. fgutierrez.