Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 4 de 4
Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4

¿cual es el gas sustituto del r22?

Autor Mensaje

 
se le puede meter R22 reciclado que aun lo venden, pero nunca nuevo

 
Amigo Jaro:
Efectivamente lo lógico es que se hagan Retrofit de aquellos equipos de contenido alto de refrigerante R-22, y que se mantengan los equipos pequeños con el producto que se va obsteniendo de aquellos.
Sólo una puntualización en dos partes:
1ª)El producto R-22 que se puede adquirir en el mercado, y que se puede utilizar en el mantenimiento de aquellos equipos que lo componen es producto REGENERADO,...está prohibido el VIRGEN y sólo se puede comercializar el REGENERADO...El único inconveniente es que hay muy pocas cantidades disponibles, y que se están haciendo verdaderas especulaciones con la venta de producto virgen,comosi fuera Regenerado...Por favor si tratais de comprar éste producto en esas condiciones, tener en cuenta que cada parte es responsable subsidiario de la operación comercial y por lo tanto estamos obligados, en la compra, a REQUERIR, el Certificado deOrigen del producto que ha tenido que ser manipulado por un Gestor de Residuos Autorizado.
Todo  ello será LEGAL hasta el31 de diciembrede 2.014
1ª)También es posible utilizar, durante el mismo periodo, producto Reciclado que no tiene las condiciones y calidades del producto Virgen y/ó Regenerado, pero vale igual para el Objetivo. El producto Reciclado,NO puede ser revendido a terceros, SÓLO ES POSIBLE SU VENTA CON SERVICIO...y por supuesto por la empresa "Habilitada" que haya hecho la Recupy Recic. con medios propios como p.e., hay disponibles en www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales.fgutierrez.
_________________
Saludos fgutierrez

R22 POR R427 
BACIE EL EQUIPO DE GAS R22 Y LIMPIE LOS TUBOS Y CARGE EL R427 MELLEGA EL CALOR ALTUBO ASTA EL RADIADOR DEL BENTILADOR PERO NO PASA LACALOR POR EL RADIADOR LO BACIO DE NUEBO Y LE METO OSIGENO Y SALE EL AIRE
BUELBO ACARGA Y LO MISMO QUE PUEDE SER

 
Estimado amigo Gora:
En primer lugar, te informo que las normas del foro,indican que no sedebe escribir en letras mayúsculas,...se lee peor y sólo hay que destacar en mayusculas aquellas palabras que quieras que se destaquen por alguna circunstancia.
En segundo lugar,lo que has escrito, no se entiende demasiado bien....
¿qué signignifica que llega calor hasta el radiador,...? ¿te refieres al condensador?.
En tercer lugar, te informo que el uso del Oxigeno en la refrigeración es MUY PELIGROSO,...no lo uses mas para nada.
cuando vacias ¿lo recuperas ó lo Emites a la atmósfera?
Si quieres usar el R-427A (mezcla de HFCs) para sustituir al R-22, ¿por qué no usas directamente el R-407C que es otra mezcla de HFCs pero mas próxima a las prestaciones del R-22?
Por último, para atender una consulta hay que aportar datos del sistema frigorífico,...si estás usando en  frio ó en calor, tªs de condensacicón  y evaporación y grado de recalentamiento,...potencia del equipo,si tiene ó no vávula de expansión,...etc.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

 
sustituto r407c
_________________
El frio no existe es la ausencia de calor
www.daikin-altherma.com
www.corbachop.com
www.aireacondicionadomarbella.es
www.daikin-tx35jv.com
www.energiasolarmarbella.com

GAS REFRIGERANTE GENETRON 
Somos representantes y distribuidores de gas refrigerante Genetron en Lima Peru tenemos todos los gases como aceites, detecotres de fuga poliuretano maquinas de inyeccion de poliuretano herramientas Robinair

 
Amigo Zelu:
Efectivamente el gas que mas se le parece en prestaciones de COP y CAP frigorífica al R-22,en la tecnología de presión equivalente y para alta tª  de evaporación,...es el R-407C...
Para colocar un Drop-in como el R-427A, cuyas características aluden a unas prestaciones peores  que el R-22, y son otra mezcla de HFCs, igual que el R-407C, yo usaría éste último que al menos dispone de prestaciones mejores que el producto que te venden como Drop-in y por supuesto, lo que habría que hacer en los dos casos, es limpiar los residuos de aceite MO y colocar POE, para asegurar el retorno de aceite lubricante al cárter del compresor.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

 
Es una pena que gente sin herramientas ni estudios hagan faenas para las que se requiere un poco mas que saber la de nominación de un gas.es lo que en argot se denomina hincharuedas
Así nos va

 
Amigo invitado:
La verdad es que llevas razón, pero depende de los paises que tratemos para entender como sefunciona en cada caso...
Legalmente en España, no lo puede hacer cualquier persona, pero ...también hay de todo aunque menos...
La responsabilidad de la manipulación de los refrigerantes es algo MUY SERIO, y por eso en Europa hay RR.EE. que lo manejan y en España también hay leyes adicionales que Organizan esas responsabilidades...
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

sustitucion de gas 410a por r22 
tengo un equipo pequeño de aireacondicionado que usa gas ref 410A peroen mi localidad me es dificil conseguir 410A tengo gas ref 22 que pasa si le aplica al sistema.[/b]

 
Estimado amigo:
Si colocas un refrigerante de menos presión de trabajo que el R-410A, lo que te puede pasar "unicamente" es que vas a disponer de menos CAP frigorífica (algo así como 50 % menos).
Se queda grande el condensador,el evaporador no es muy bueno el capilar, etc...Funcionar,... funcionará, pero con esos detalles que te cuento.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

 
el mejor sustituto es el r22 reciclado, se puede comprar y no es tan caro, los fabricantes de gases nos estan metiendo que no hay y si hay
_________________
El frio no existe es la ausencia de calor
www.daikin-altherma.com
www.corbachop.com
www.aireacondicionadomarbella.es
www.daikin-tx35jv.com
www.energiasolarmarbella.com

 
Amigo Zelu:
El producto que se puede comprar es "REGENERADO", no el Reciclado (que está prohibida su reventa.
Los fabricantes de los refrigerantes,no dicen nada, los que si dicen son los que lo venden y a lo mejor "no tienen producto disponible", que repito tiene que ser Regenerado, y hay que disponer de Certificado de Origen para que no te vendan producto "ilegal" de dudosa procedencia que sea Virgen.
Saludos corciales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 4 de 4
Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::