jaro
Invitado
|
se le puede meter R22 reciclado que aun lo venden, pero nunca nuevo
|
| Mie Jun 08, 2011 1:24 pm |
|
 |
|
|
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo Jaro:
Efectivamente lo lógico es que se hagan Retrofit de aquellos equipos de contenido alto de refrigerante R-22, y que se mantengan los equipos pequeños con el producto que se va obsteniendo de aquellos.
Sólo una puntualización en dos partes:
1ª)El producto R-22 que se puede adquirir en el mercado, y que se puede utilizar en el mantenimiento de aquellos equipos que lo componen es producto REGENERADO,...está prohibido el VIRGEN y sólo se puede comercializar el REGENERADO...El único inconveniente es que hay muy pocas cantidades disponibles, y que se están haciendo verdaderas especulaciones con la venta de producto virgen,comosi fuera Regenerado...Por favor si tratais de comprar éste producto en esas condiciones, tener en cuenta que cada parte es responsable subsidiario de la operación comercial y por lo tanto estamos obligados, en la compra, a REQUERIR, el Certificado deOrigen del producto que ha tenido que ser manipulado por un Gestor de Residuos Autorizado.
Todo ello será LEGAL hasta el31 de diciembrede 2.014
1ª)También es posible utilizar, durante el mismo periodo, producto Reciclado que no tiene las condiciones y calidades del producto Virgen y/ó Regenerado, pero vale igual para el Objetivo. El producto Reciclado,NO puede ser revendido a terceros, SÓLO ES POSIBLE SU VENTA CON SERVICIO...y por supuesto por la empresa "Habilitada" que haya hecho la Recupy Recic. con medios propios como p.e., hay disponibles en www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales.fgutierrez.
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Mie Jun 08, 2011 5:02 pm |
|
 |
gora
Invitado
|
 R22 POR R427
BACIE EL EQUIPO DE GAS R22 Y LIMPIE LOS TUBOS Y CARGE EL R427 MELLEGA EL CALOR ALTUBO ASTA EL RADIADOR DEL BENTILADOR PERO NO PASA LACALOR POR EL RADIADOR LO BACIO DE NUEBO Y LE METO OSIGENO Y SALE EL AIRE
BUELBO ACARGA Y LO MISMO QUE PUEDE SER
|
| Mar Nov 29, 2011 9:06 pm |
|
 |
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Estimado amigo Gora:
En primer lugar, te informo que las normas del foro,indican que no sedebe escribir en letras mayúsculas,...se lee peor y sólo hay que destacar en mayusculas aquellas palabras que quieras que se destaquen por alguna circunstancia.
En segundo lugar,lo que has escrito, no se entiende demasiado bien....
¿qué signignifica que llega calor hasta el radiador,...? ¿te refieres al condensador?.
En tercer lugar, te informo que el uso del Oxigeno en la refrigeración es MUY PELIGROSO,...no lo uses mas para nada.
cuando vacias ¿lo recuperas ó lo Emites a la atmósfera?
Si quieres usar el R-427A (mezcla de HFCs) para sustituir al R-22, ¿por qué no usas directamente el R-407C que es otra mezcla de HFCs pero mas próxima a las prestaciones del R-22?
Por último, para atender una consulta hay que aportar datos del sistema frigorífico,...si estás usando en frio ó en calor, tªs de condensacicón y evaporación y grado de recalentamiento,...potencia del equipo,si tiene ó no vávula de expansión,...etc.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Jue Dic 01, 2011 10:51 am |
|
 |
zelu

Registrado: 22 Mar 2009
Mensajes: 307
|
|
| Jue Dic 01, 2011 7:47 pm |
|
 |
Renzo Rosas
Invitado
|
 GAS REFRIGERANTE GENETRON
Somos representantes y distribuidores de gas refrigerante Genetron en Lima Peru tenemos todos los gases como aceites, detecotres de fuga poliuretano maquinas de inyeccion de poliuretano herramientas Robinair
|
| Vie Dic 02, 2011 8:33 pm |
|
 |
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo Zelu:
Efectivamente el gas que mas se le parece en prestaciones de COP y CAP frigorífica al R-22,en la tecnología de presión equivalente y para alta tª de evaporación,...es el R-407C...
Para colocar un Drop-in como el R-427A, cuyas características aluden a unas prestaciones peores que el R-22, y son otra mezcla de HFCs, igual que el R-407C, yo usaría éste último que al menos dispone de prestaciones mejores que el producto que te venden como Drop-in y por supuesto, lo que habría que hacer en los dos casos, es limpiar los residuos de aceite MO y colocar POE, para asegurar el retorno de aceite lubricante al cárter del compresor.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Lun Dic 05, 2011 1:26 pm |
|
 |
Invitado
|
Es una pena que gente sin herramientas ni estudios hagan faenas para las que se requiere un poco mas que saber la de nominación de un gas.es lo que en argot se denomina hincharuedas
Así nos va
|
| Sab Ene 07, 2012 12:23 am |
|
 |
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo invitado:
La verdad es que llevas razón, pero depende de los paises que tratemos para entender como sefunciona en cada caso...
Legalmente en España, no lo puede hacer cualquier persona, pero ...también hay de todo aunque menos...
La responsabilidad de la manipulación de los refrigerantes es algo MUY SERIO, y por eso en Europa hay RR.EE. que lo manejan y en España también hay leyes adicionales que Organizan esas responsabilidades...
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Mar Ene 10, 2012 2:17 pm |
|
 |
cabugue
Invitado
|
 sustitucion de gas 410a por r22
tengo un equipo pequeño de aireacondicionado que usa gas ref 410A peroen mi localidad me es dificil conseguir 410A tengo gas ref 22 que pasa si le aplica al sistema.[/b]
|
| Mar May 15, 2012 6:10 pm |
|
 |
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Estimado amigo:
Si colocas un refrigerante de menos presión de trabajo que el R-410A, lo que te puede pasar "unicamente" es que vas a disponer de menos CAP frigorífica (algo así como 50 % menos).
Se queda grande el condensador,el evaporador no es muy bueno el capilar, etc...Funcionar,... funcionará, pero con esos detalles que te cuento.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Vie May 18, 2012 8:47 am |
|
 |
zelu

Registrado: 22 Mar 2009
Mensajes: 307
|
el mejor sustituto es el r22 reciclado, se puede comprar y no es tan caro, los fabricantes de gases nos estan metiendo que no hay y si hay
_________________ El frio no existe es la ausencia de calor
www.daikin-altherma.com
www.corbachop.com
www.aireacondicionadomarbella.es
www.daikin-tx35jv.com
www.energiasolarmarbella.com
|
| Sab May 19, 2012 8:47 am |
|
 |
fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo Zelu:
El producto que se puede comprar es "REGENERADO", no el Reciclado (que está prohibida su reventa.
Los fabricantes de los refrigerantes,no dicen nada, los que si dicen son los que lo venden y a lo mejor "no tienen producto disponible", que repito tiene que ser Regenerado, y hay que disponer de Certificado de Origen para que no te vendan producto "ilegal" de dudosa procedencia que sea Virgen.
Saludos corciales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|
| Lun May 21, 2012 8:14 am |
|
 |
|
|