fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Estiamdo Krisramirez:
La mayor parte de los equipos (mas del 50 %) utilizan R-22 que es un HCFC.
Como quiera que ahora se tratan desustituir los HCFCs,hay disponibles una serie de productos que pueden servir como Drop-in en muchas aplicaciones, pero en otras éstos productos tienen ladificultad de que son mezclas de HFCs y en algún caso con algo (menos del 3%) de HCs, para justificar elretorno de aceite MO al cárter del compresor,...pero no es así en muchos casos y eso provoca rotura de compresores...Éstos productos son varios como los R-417A, R-422D,R-427A ...y otros .
También dependiendo de los casos, hay productos que se emplean en el a/a de tipo ecológico y son los siguientes:
R-134a, R-407C, R-410A( ésta esla tendencia a que todos empleen éste producto, para mejorar su CAP, su COP y reducir el tamaño de los equipos.
Algunos otros especiales que se han venido utilizando no tienen demasiada importancia y son de pequeña aplicación...
Si quieres preguntar algo al respecto...pues Adelante.
Saludos cordiales. fgutierrez.