Hola,
me acaban de instalar un daikin modelo TX25JV.Esta en una habitacion de 11m2
Creo que no enfria lo bastante (p.ej ayer a las 20:00 con Texterior de 30C medido sobre la carcasa de la unidad exterior,con puertas cerradas y modo powerful,la temperatura baja de 28 a 25.Con el termostato a 18C no consigo que baje de 25C.
En el modo powerful,cuanto debe ser la diferencia de temperaturas entre entrada y salida?
No acabo de entender cómo utilizar el modo de diagnostico de fallos:
pulso el boton de cancelacion y aparece 00
despues lo pulso repetidas veces(suena un pitido) y aparecen sucesivamente todos los códigos.¿eso quiere decir que todo eso falla? U4,L5,E6,H6,H0 y un monton mas o ese es el orden en que aparecen?.
Cuando suena el pitido más largo el que aparece es 00
Gracias y saludos
DAIKIN QUE NO ENFRIA
Tienes el sensor de retorno con una lectura inferior a la real,quiere decir que si pones 23 c de consigna ,la maquina piensa que hay de tª ambiente 16 c y no arranca el compresor es un problema que esta teniendo ahora las daikin de esta temporada,habla con tu instalador para llame al sat y cambie este sensor
Me encuentro en el mismo problema del compi. Y es el mismo modelo, instalado en el año 2010... Alguna referencia del sensor para saber que se trata de eso y no otra cosa?
tiene narices que lleve subiendo un año el problema y el instalador y Daikin se lavan las manos...
El proximo un Mitsubishi y listo...
tiene narices que lleve subiendo un año el problema y el instalador y Daikin se lavan las manos...
El proximo un Mitsubishi y listo...