Estimado colega Diego:
todo lo que haces es perfecto ¿cómo puedes tener problemas?....
La cuestión principal que debes entender es que las temperaturas de evaporación y/ó condensación de los equipos frigoríficos, no depende del refrigerante, sino que en función del refrigerante empleado, vas a tener una presión diferente.ó en refrigerantes equivalentes muy parecida...
Si tienes una temperatura interior del sire a +17ºC es normal que tengas +6ºC en la evaporación, y a penas que te pudiera faltar encima algo de refrigerante ó los filtros estén algo sucios ó el caudal del evaporador sea algo bajo.... tu tª de evaporación baja y por tanto puedes tener escarcha en el propio evaporador...., pero sería lo mismo para cualquier refrigerante y lo único que variaría sería la presión de trabajo.
En cuanto a que los dods tubos que acceden a la evaporadora estén frios, es normal...
El tubo que sale de la condensadora y va a la unidad interior (evaporadora) contiene fluido refrigerante expansionado y por tanto a la presión de la evaporación, y aunque esté aislado va evaporandose ya hasta el final de la misma en el interior del evaporador...(por tanto está a la temeratura de evaporación desde su salida desde la ud. condensadora....(hay que tener en cuenta que el capilar de expansión lo tienes en la ud. condensadora....
A la vuelta desde la ud. evaporadora interior el gas se ha evaporado y se ha recalentado un poco (lo ideal 3/5ºC), por lo que la temperatura de vuelta es muy parecida a la de ida desde la Ud. condensadora solo que aumentada ligeramente dependiendo del recalentamiento que disponga ese circuito.
si quieres tomar algunos detalles adiccionales sobre éste tipo de cosas y la tecnología de cómo se puede ajustar una carga de gas (sea el que sea), te recomiendo leas alguno de mis articulo que se encuentran en éste mismo portal y también en mi web
www.fri3oilsystem.com
TRe envio saludos cordiales.
fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez