derivaciones de compresor 
tengo problemas en un centro comercial,tienen enfriadoras de agua del año la pera y encima estan muy maniuladas me han mandado alli para ir arreglando maquinas de r-22 muchas de ellas le fallan el carel una placa electronica de orden lo que estoy haciendo es anulando placas y montando termostato que pare cuando el agua llegue a su temperatura con sus correspondientes seguridades, lo que pasa que se me estan derivando la mayoria de los compresores y no se el porque ? alguna ayuda gracias, le he cambiado el gas de r-22 a r427

 
¿As sustituido el aceite mineral por un aceite poliester?

Si no lo has cambiado puede que ese sea el problema.

derivacion de compresores 
Con el R427 no retorna adecuadamente el aceite.Se vendeaceite para añadir y ayudar al retorno del mismo.Comprueba bien la carga, y las presiones.