Me parece que os habeis liado un poco con la informacion sobre distancias,casi todas las marcas y maquinas ya sean multis o independientes vienen con una carga de gas para 7,5m por linea frigorifica,esto quiere decir que toda linea que exceda esta medida provocara una perdida de rendimiento,esta merma se suele hacer evidente a partir de los 10 metros si no se le añade carga adicional.En realidad esto no tiene mucha incidencia en la salud de las maquinas,pero lo mas probable es que cuando el calor/frio en la calle achuche tengamos bonitos errores de sondas,sobre todo en descarga.
En el caso de una linea mas corta,el fabricante en este caso fugitsu-general estipula claramente una linea frigorifica de al menos 4m por maquina instalada,para prevenir golpes de liquido.Hay que tener en cuenta que en los sistemas multi-inverter cuando solo funcinamos con una maquina en frio la estamos haciendo funcionar con el doble,triple,cuadruple.....de la carga que le corresponderia a la potencia que tenemos funcionando.
Despues de este rollete lo unico que hay que tener en cuenta es que si no se respetan estas directrices marcadas por los fabricantes bien perderemos rendimiento o bien acortaremos sensiblemente la vida util de los compresores,toda instalacion que no cumpla lo estipulado por el fabricante puede quedar excluida de la garantia,que normalmente(no conozco todas las marcas pero todas con las que trabajo lo hacen) despues de adecuar la instacion recuperan la garantia.
Asi que aunque te conecten los tubos del split directamente a la condensadora tiene que funcionar,posiblemente te dara errores pero hasta que eso ocurra tiene que funcionar.
Tu problema a todas luces es interconexiones cruzadas o tubos estrangulados(en lo que tambien se puede englobar valvulas cerradas tanto las exteriores como las electronicas de expansion),para verificarlo corta corriente durante un par de minutos vuelve a darla y vete a la condensadora alli debes oir unos zumbidos seguidos de unos ruidos (taca-taca-taca) esto es señal de que las valvulas de expansion funcionan,pon una de las maquinas interiores a funcionar en frio (si no hay suficiente temperatura utiliza el boton test del mando a distancia,algunos modelos de fugitsu lo llevan en el compartimento de las pilas en forma de dos contactos que ha que cortocircuitar),levanta las tapas de ambas u.interiores y obserba si se congela la que esta parada,si es asi las lineas de comunicacion estan cruzadas,si no se congela(o se enfria el evaporador) tienes una obstruccion parcial(tubo de 3/8" o 1/2" estrangulado),cosa que me parece casi imposible de que ocurra en dos lineas frigorificas de no ser que el instalador no haya abierto todas las valvulas de la condensadora.