Fecha y hora actual: Mie May 23, 2012 3:43 am
 |
Página 1 de 1
|
| Autor |
Mensaje |
javier G
Invitado
|
 duda temperatura de salida
Buenas tardes, me gustaría que algun entendido en el tema me ayudase con una duda poblema que tengo, he instalado en mi casa una mitsubishi pez 100 vja de 8600 frigorias este verano y parece que desde hace un par de días no funciona como antes, poddía indicarme alguien a que temperatura debe salir el aire por las rejillas de difusión si lo pongo a unos 24 grados.
es decir, si pongo un indicador de temperatura en la salida de una rejilla y el aparato está a 24 grados, a que temperatura aproximada debe salir el aire.
Muchas gracias por anticipado, saludos.
|
| Mie Sep 09, 2009 2:37 pm |
|
 |
|
|
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
Tenés que tomar la temperatura de entrada del aire al equipo en el retorno(donde están los filtros de aire)o en la rejilla de aspiración.
Luego tomá la temperatura de salida en la reja de difusión...
Entre la temperatura de entrada y salida del aire tiene que haber como mínimo,una diferencia de 8ºC..y a medida que el aire se vá enfriando,va entrando mas frío y sale mas frío...hasta que llega a la temperatura que le indicaste en el termostato y corta.
Ej.: Si el aire entra a 30ºC,debe salir (como mínimo) a 22ºC...y así sucesivamente.
Se entendió?
|
| Mie Sep 09, 2009 3:56 pm |
|
 |
harpo
Registrado: 09 Sep 2009
Mensajes: 2
|
has comprobado si el filtro que hay en la aspiracion de la maquina esta sucio??
|
| Mie Sep 09, 2009 4:23 pm |
|
 |
javier g
Invitado
|
 temperatura de salida
he realizado lo que me has comentado y el resultado ha sido que tomando la temperatura en la rejilla de difusión la salida es de 16.3 grados y posteriormente en la de retorno de la misma sala 25.4 grados.
No sé si será correcto o no, ademas si pongo el mando a 24 la temperatura de la sala no baja de 25.5 grados.
|
| Mie Sep 09, 2009 6:10 pm |
|
 |
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
Tienes que dejarlo funcionar..!
A medida que el aire siga saliendo frío a 16.3ºC....16.2 ºC.....16.0.......etc,el aire ambiente también vá a bajar a 25.5ºC....25.4 ºC....25.3ºC...hasta llegar a 24ºC.
El tema es que si tienes un aporte de calor importante,a la temperatura del aire de la habitación,vá a costarle bajar su temperatura.
Ya que por un lado el aire sale a 16.3ºC.....pero abres una puerta,una ventana,te mueves,hay mucho sol,..etc..esas fuentes de calor están en el ambiente a acondicionar y el equipo es el que tiene que trabajar para bajar la temperatura.
El equipo,por lo que describes,funciona Ok...
Como ha dicho el colega harpo,¿Te fijaste si el filtro de aire esta sucio.?
|
| Mie Sep 09, 2009 6:24 pm |
|
 |
javier g
Invitado
|
 temperatura de salida.
El filtro esta limpio, mi duda es que si lo pongo a 24 la rejilla de impulsion tira el aire a unos 16 grados y de ahi no baja, entonces no sé si eso es normal o debería impulsar el aire mas frio, en torno a unos ¿ 8 o 9 grados?
|
| Mie Sep 09, 2009 6:35 pm |
|
 |
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
La temperatura vá a bajar,si el aire que hay en el ambiente va bajando su temperatura.
Si hace mucho calor,el aire entra frío,pero no dá a basto,ya que el calor ambiente es mas que el aire frío que está aportando el equipo..
Hacé la prueba por la noche y vás a ver como cambia todo.
El equipo,con ésas temperaturas de trabajo,funciona Ok..!
Saludos.
|
| Mie Sep 09, 2009 9:18 pm |
|
 |
Psg
Registrado: 15 May 2009
Mensajes: 2
|
Las temperaturas son variables.Si cambias la velocidad del ventilador te daras diferente temperatura a menos velocidad mas baja la tº impulsion.
Si las temperaturas q das son asi despues de n buen rato de funcionamiento puede ser que la maquina este corta de gas o corta de capacidad.
Que sepas que tb influye los dias de mucha humedad y por cierto cuantos metros climatiza esta maquina
Saludos
|
| Mar Sep 22, 2009 7:24 pm |
|
 |
Javier G.
Invitado
|
 Temperatura de impulsion aire acondicionado (Verano)
Hola Javier:
-La temperatura de impulsión aire a sala depende de la problematica de climatizacion especifica del local (Caudal de ventilacion,Balance termico) , distancia de proyeccion y entre ciertos limites tambien del criterio del proyectista
una vez situado el problema sobre el diagrama pscicrometrico ; en resumen es uno de los parametros resultantes de resolver correctamente un problema de climatizacion . En los casos de climatizacion ordinarios dicha temperatura suele estar comprendida entre los 14ºy 16ºC aproximadamente
Atentamente
Emilio
|
| Vie Sep 25, 2009 7:05 pm |
|
 |
|
|