el compresor se pone en marcha y se para

Autor Mensaje

el compresor se pone en marcha y se para 
hola  a todos Tengo un problema con el clima, el compresor arranca está un tiempo funcionando y luego se para, al poco vuelve a encender y asi todo el tiempo,he comprobado el cableado entre el compresor y el relé y está bien, es decir, el problema es que se corta la alimentación del relé y por eso se para. Sabeis por que motivos puede mandar parar el compresor  , la maquina funciona con R22 y las presiones estan bien ademas mientras funciona enfria correctamente, podeis darme alguna sugerencia de que puede ser y como repararlo , gracias

 
Que consumo eléctrico tiene el compresor ??  ...Si consume mucho ,puede estar mal el motor del compresor

Arranca el ventilador exterior ??  ...Si no arranca el compresor corta por alta presión,alto consumo.

En el control remoto....¿En que temperatura está colocado?..Si está a una temperatura alta,estará cortando por temperatura.