Notapor daniel29 » 06 Feb 2010 09:42

Hola alguien sabe que puede ser ese error de f6?

Tengo un problema con un aire york, arranca el compresor unos 20 a 40 segundos pero el fan del condensador no arranca.....despues de unos cuantos segundos se para el compresor y ahi si arranca el fan unos segundos y se para......y en la unidad interior me marca f6.

saludos!! :shock:
BEATRICE DANIEL
daniel29
 
Mensajes: 13
Registrado: 28 Nov 2008 04:16
Ubicación: Argentina

Notapor Invitado » 06 Feb 2010 22:14

Hola daniel29

¿Que modelo es el aparato?
Invitado
 

Error f6 aire york 4500 frigorias

Notapor daniel29 » 07 Feb 2010 04:23

Anonymous escribió:Hola daniel29

¿Que modelo es el aparato?


Hola.

gracias por responder! ya solucione el problema, era la plaqueta electronica, estaba fallada, me daba el mismo error en todas las funciones, probe de cambiar todos los sensores y lo seguia haciendo, probe con una placa de otro equipo igual y anduvo, ahora tengo que ir a que me cambien la placa por una nueva. si mal mo recuerdo el modelo es yjjk18fs-aaa o algo asi.

un saludo!!