Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

Exceso temperatura en tubo grueso y fino congela

Autor Mensaje

Exceso temperatura en tubo grueso y fino congela 
Hola.

Tengo un problemilla en el a/a este invierno cuando lo accione en calor el compresor funcionaba perfectamente pero el ventilador de la unidad exterior dejaba de funcional al momento, ademas el tubo grueso se calento en exceso llegando a derretir la funda aislante de este. Hace unos días lo he probado en frio y el tubo fino de salida de unidad exterior se congela pero la unidad interior si echa caudal de aire pero no enfria.

Podria ser falta de gas?

Gracias y Saludos

 
Hola

Si es falta de gas, pero tendras que ver el porque.

Salu2