Buenas a todos,
Os quería contar mi experiencia de montaje del primer split que hago.
Aprovechando el tiempo libre de mis vacaciones, me propuse aprender otra faceta más del bricolaje hogareño. Di con esta y otras páginas que trataban el tema y adquirí mis primeras nociones de frío que me permitirían atreverme a iniciar la instalación del equipo ( económico, aunque clase A) que había comprado.
Tengo que decir que he comprendido las dificultades que, en algunos aspectos, surgen en este tipo de actuaciones. Tengo que destacar un tema especialmente y que con muy buen criterio es repetido en este foro y otros lugares y es el tema del vacío. Es ESENCIAL. A mi me ha permitido ( tras 3 secuencias de vacio) verificar la estanquidad de todo el circuito, que al principio fugraba por algun/os punto/s.
Yo no tenía bomba de vacío ( ni pensaba adquirirla logicamente ) ni tenía un compresor reciclado de nevera/frigorifico. Pero dentro de mi tallercito, tenía un compresor de aire comprimido cuya entrada de aspiración tiene una rosca de media pulgada. Se me encendio la bombilla y me hice un adaptador de media pulgada a una valvula de 3/8". Tras comprobar la viabilidad del vacio que podía efectuar me he dispuesto a usarla en la instalación. Como comentaba más arriba, me ha permitido verificar que el circuito estaba correctamente montado tras 3 intentos fallidos por fuga.
En mi caso las fugas se generaban por dos abocardados en tuberia de 3/8", que tuve que rehacer. Me he dado cuenta de que es indispensable no abocardar en exceso ya que el ajuste conico del tubo abocardado con la valvula se debe terminar de hacer en el apriete ( que por cierto me he dado cuenta que en este tamaño de rosca hay que tener cuidado para no pasar la rosca de la valvula, tema que me empezó a surgir por no encarar bien la tuerca y me acojono un poco, todo hay que decirlo).
Tras dejarlo haciendo el vacio 30-40 minutos y unas 3 horas para verificar la estanqueidad , verificando la ausencia de fugas, proseguí con el proceso, siendo el resultado , a día de hoy , totalmente positivo ( esperemos que dure...). Enfría la máquina ( de 3100 frigorias) como un toro ( me queda una ultima verificación por hacer, el salto termico real).
Con todo esto quería AGRADECER A TODOS LOS PARTICIPANETES DEL FORO Y A LOS AUTORES DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB ELAIREACONDICIONADO.COM y otras toda la información que me ha sido de indispensable ayuda.
Seguiré muy atento de aquí en adelante este foro, del cual creo que puedo aprender mucho y satisfacer muy curiosidad en este campo.
Saludos Cordiales.