El Aire Acondicionado .com
 

FALLA EN MULTI SPLIT LG MOD. M4883CS

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.

FALLA EN MULTI SPLIT LG MOD. M4883CS

Notapor JIMMY » 21 May 2010 20:39

HOLA ..

TENGO UNA MULTI SPLIT DE 3 UNIDADES (INTERIOR) Y UNA EXTERIOR DE 2 COMPRESORES. UNO DE LOS COMPRESORES ESTA COMPARTIDO. MOD. M483CS 48.000 BTU

LAS UNIDADES(INT) QUE COMPARTEN EL COMPRESOR ME PRESENTAN UNA FALLA:

AL ENCENDER LAS UNIDADES COMPARTIDAS TRABAJAN PERFECTAMENTE PERO AL LLEGAR UNA DE ELLAS A LA TEMPERATURA PROGRAMADA LA OTRA UNIDAD SE CONGELA.
JIMMY
 

Re: FALLA EN MULTI SPLIT LG MOD. M4883CS

Notapor Albertoja » 13 Ago 2015 22:22

Las interconexiones de las unidades estan cruzadas en las bornas del equipo interior.
El cable 3 de la A va a la borna de la B y viceversa
Albertoja
 


Volver a Instalación, mantenimiento y averías

¿Quién está conectado?