Falla motor de condensador

Falla motor de condensador

Notapor Alex pinto » 17 Feb 2017 07:49

Tengo un equipo de 10 tr y trae 2 motores en el condensador uno fallo y lo reemplace la capacidad es de 3/4 hp 1250 rpm. Coloque el mismo caballajey rpm pero gira mas lento y ese circuito se proteje por alta lo mas curioso es que operando soli trabaja bien.
Alex pinto
 

Re: Falla motor de condensador

Notapor chispas-gs » 17 Feb 2017 08:18

No es que trabaje mas lento sino que esta girando por retorno de aire del otro ventilador

Posiblemente no le esta llegando tensión

Le llegara cuando la presion,etc lo demande
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6051
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada


Volver a Aire Acondicionado

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados