Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

fallo casette fuji

Autor Mensaje

fallo casette fuji 
Buenas, tengo un casette fuji  inverter que no me refrigera bien ,tiene 5M mas de tuberia que la precarga de fabrica, le he añadido 20 gramos por metro como indica el fabricante, ya he instalado unos cuantos como este y no han dado problemas,el consumo del compresor esta en su carga nominal casi 5A, el tubo de gas y liquido enfrian aparentemente bien, pero en el evaporador no sale el aire a la temperatura adecuada, el recorrido de los tubos es un poco tortuoso y no creo que se ocasionaran dobleces en la aspiracion ,se le hizo vacio y no aparecieron fugas antes de su puesta en marcha,que problema puede tener? la condensadora esta en un buen lugar apenas le da el sol y tiene espacio suficiente

 
la maquina no te da ningun error ???

has comprobado la presion de trabajo ???

Puede que , aunque no tenga fuga hayas chafado algún tubo , ya que dices que haces varias dobleces

salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)