fallo castte Fuji 
Buenas ,he vuelto a revisar la maquina que no iba bien y ahora el consumo es mas erratico ,el compresor varia consumo y velocidad , he soltado las lineas de gas y liquido y les he hechio circular gas por si algun tubo estaba estrangulado y circula con aparente normalidad,la presion de trabajo me deja un poco liado, lo que si he observado es que ahora marca alarma por IPM protection.otra duda que tengo es que la condensadora  es modelo ROB12ACL y la avaporadora RCA 12LAL es correcto el emparejamiento?

 
Los modelos compatibles son

ROB12LACL     -   RCA 12LAL

si te da error IPM , puede que la placa esté mal.

SOBRETODO si estás seguro de  tu instalacion y es correcta los metros/distancias/fugas/tubos chafados etc. avisa al servicio tecnico para que te mire el error IPM
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com