Notapor ftomas » 11 Sep 2017 02:18

Tieno um split fanworld FW4-2250
Algumas vezes Depues de conectar lo aparece a mensagem P9
Algo que possa fazer?
ftomas
 

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 12 Sep 2017 07:19

Fallo en modulo IPM o sus periféricos

Es usted usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor Invitado » 12 Sep 2017 15:18

usuario,
não tenho contacto do instalador
mas tenho alguns conhecimentos de electricidade e electronica

o P9 apareceu poucas vezes.... ontem não apareceu
quarto 24º e AC a 21
Invitado
 

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 13 Sep 2017 17:19

Revise la ortografía,no le entiendo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor EL HUESO » 13 Sep 2017 20:10

:lol: :lol:
Parece portugues:
No tengo contacto con el instalador pero tengo conocimientos de electricidad y electronica.
El mensaje P9 aparece d evez en cuando.
La estancia esta a 24 grados y el aire a 21 grados.

:lol: :lol:
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco
Imagen
EL HUESO
 
Mensajes: 352
Registrado: 08 Nov 2012 13:23
Ubicación: Alicante

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 14 Sep 2017 07:25

:lol: :lol: :lol: :lol:

Dependiendo del numero de parpadeos ( de 37 a 48 veces ),es una averia abierta,pero todas relacionadas con el ipm:

E9 (P9) 37 Error del módulo inverter IPM (Error sensor corriente)
E9 (P9) 39 Error del módulo inverter IPM (Error exceso voltaje)
E9 (P9) 40 Error del módulo inverter IPM (Error falta voltaje)
E9 (P9) 41 Error del módulo inverter IPM (Protección IPM, pico DC)
E9 (P9) 44 Error del módulo inverter IPM (Error sobrecorriente)
E9 (P9) 45 Error del módulo inverter IPM (Protección fallo fase en compresor)
E9 (P9) 47 Error del módulo inverter IPM (Protección alta frecuencia)
E9 (P9) 48 Error del módulo inverter IPM (Fluctuación frecuencia anormal)

También tener en cuenta tensión,posición de la fase,tierra,etc lo típico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 14 Sep 2017 13:17

buen día
pero yo soy portugués, voy a usar google para traducir!

el número de veces que parpadea (alternada P9 con la temperatura) es muy superior a ese número (37 a 48). otras veces el error no es P9 pero sólo E9 y ahí sólo aparece E9

El problema suele asociarse al uso de la función turbo.
ayer apareció al final de 5 minutos en frío y 17 minutos en caliente

si está en modo frío o caliente (sin turbo), normalmente no aparece el error (eligiendo temperaturas de 20 a 24)

otro síntoma es que no sale agua (humedad interior de 55% a 60%)

También tener en cuenta tensión,posición de la fase,tierra,etc lo típico

tensíon - medido na unidade interior 229~235
posición de la fase - ¿no entiendo? L intercambiado con N?


como soy nuevo en el foro no puedo poner fotos ...
quiero poner para ver si es posible identificar la placa
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 14 Sep 2017 15:08

Los parpadeos son del led en la unidad exterior

Tema linea y neutro;asegúrate de que el neutro esta en la posición N y no al revés y de que no sea bi-fasica,tiene que ser monofasica ( fase+neutro )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 14 Sep 2017 15:20

Los parpadeos son del led en la unidad exterior

¿dónde está ese led? dentro de la unidad?

és monofasica ( fase+neutro ). Creo que está bien L con L y N con N, pero voy a comprobar


la conexión interior exterior se hizo con cable 4x1.5
es mejor cambiar a 4x2.5?
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 15 Sep 2017 15:13

comprobei o L e N e estava tudo bem
comprobei 4x2.5 e é igual

La falla que ocurre después de unos minutos no puede tener que ver con el disipador que existe debajo de la placa?
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 15 Sep 2017 23:14

Cuantos parpadeos led de la UE?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 16 Sep 2017 00:52

¿dónde está ese led? dentro de la unidade externa?
Na placa?
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 16 Sep 2017 15:44

En la placa donde entran el L es el N tiene un led
En el error parpadea 6 veces

En la placa siguiente hay 2 leds uno siempre parpadeando y el otro cuando el error o apaga el compresor está siempre parpadeando y cuando está funcionando no parpadea
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 16 Sep 2017 16:01

Desconecta el compresor,mide sus bobinas y prueba sin el conectado si te da el mismo error y parpadeo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 16 Sep 2017 19:05

no sé cuál son los hilos.
error p9 con 6 parpadea después da 32 parpadea y arranca
de spurs error E9 y 14 parpadea y ahora ya no arranca
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 17 Sep 2017 16:32

Modulo ipm o compresor

Mide las bobinas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 18 Sep 2017 01:05

¿Y qué valores debemos tener en las bobinas?

¿Y por qué funciona bien cuando elijo temperaturas más cercanas a la habitación?
Por ejemplo elijo calentar 24 con el cuarto a 21 y funciona bien.
También me parece que calienta mejor del enfriamiento
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 18 Sep 2017 15:27

Los valores tienen que ser iguales midiendo en cualquier posición,suelen rondar entre los 1.5 y los 2 omh

Entonces cuando te falla ?

Siempre falla del mismo modo ?

Has medido presiones y consumos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor ftomas » 18 Sep 2017 23:07

Buenas noches
Medir las bobinas y dar 1.1 en todas.
Y entre cada una de ellas y la tierra (tubos de cobre) y dio infinito
Se inició sin compresor y apareció el error p9 pero mucho más rápido y con las mismas 6 parpadea
En la funcionalidad de enfriamiento super medi un máximo de 7.1 amperios de consumo justo antes del error p9
ftomas
 
Mensajes: 13
Registrado: 14 Sep 2017 12:59

Re: Fanworld FW4-2250

Notapor chispas-gs » 19 Sep 2017 07:17

No respondes a todas las preguntas:

Entonces cuando te falla ?

Siempre falla del mismo modo ?

Has medido presiones ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6052
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada