 fujitsu inverter AOY12LSAC NO ARRANCA ,NI COMPRESO ,NI VENTI
Buenos dias os cuento el problema a ver si me podeis ayudar
Enciendo equipo y funciona la unidad interna ...se enciende piloto rojo y el verde (timer) parpadea con el mismo intervalo de tiempo continuamente y hecha aire.
A la unidad exterior le llegan los 220 voltios correctamente,he verificado el fusible exterior y los 2 fusibles que tiene la tarjeta de control.
Pero hay algo raro pues el led rojo que tiene la tarjeta no se enciende.
El equipo tiene gas ,lo he comprobado pero voy perdido pues no sé por donde mirar.
Gracias a todos por vuestra ayuda
|
| Mie Jun 29, 2011 10:43 am |
|
 |
|
|
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
Se deberian mirar tensiones pero posiblemente tengas alguna placa mal
si quieres te paso el service manual.
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Mie Jun 29, 2011 10:43 pm |
|
 |
elturco174
Registrado: 28 Jun 2011
Mensajes: 7
|
Si ,por favor pasame el manual y mirare tensiones a ver si doy con la averia.
Mil gracias por tu ayuda
|
| Mie Jun 29, 2011 10:57 pm |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
pasame el mail
salu2
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Jue Jun 30, 2011 8:52 am |
|
 |
elturco174
Registrado: 28 Jun 2011
Mensajes: 7
|
este es
elturco174arrobagmailpuntocom
|
| Jue Jun 30, 2011 10:10 am |
|
 |
elturco174
Registrado: 28 Jun 2011
Mensajes: 7
|
Gracias por el service ,esta tarde mirare y te cuento.
Un saludo
|
| Jue Jun 30, 2011 3:54 pm |
|
 |
elturco174
Registrado: 28 Jun 2011
Mensajes: 7
|
Buenas tardes ,despues de poner el equipo en modo test y siguiendo el manual me dice algo así
Normal Serial Reverse Signal can not be
received more than 10 secs
No se recibe señal desde hace mas de 10 segundos.
Si por experiencia crees que es la tarjeta exterior ,¿de que percio mas o menos estamos hablando???
Lo digo por que los que hay por ahi estan sobre 300-380€
Un saludo
|
| Jue Jun 30, 2011 7:47 pm |
|
 |
kuroi

Registrado: 27 Feb 2009
Mensajes: 504
|
hola,
El problema es que la unidad exterior no se comunica con la interior, podría ser cualquier placa de la exterior, en cualquier caso te comento que la placa de control (Ia más grande y cara de la exterior ) es esta:
9AGF00755 y vale 297.72 PVP + IVA
salu2
_________________ Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
www.opserveis.com
|
| Vie Jul 01, 2011 8:22 pm |
|
 |
elturco174
Registrado: 28 Jun 2011
Mensajes: 7
|
buenas tardes ,despues de verificar tensiones en esta tarjeta resulta que no hay baja tension.
Ni 12 ,ni 5 vlts de continua con lo que parte logica no funciona .
Voy a desmontar equipo y reparar tarjeta con mas tiempo.
Kuroi ,en cuanto sepa que componente es el que tiene mal la tarjeta te lo haré saber.
He comprado un inverter fanworld que intentaré montar hoy.
Gracias
|
| Lun Jul 04, 2011 3:03 pm |
|
 |
MundoClima

Registrado: 11 Nov 2009
Mensajes: 69
Ubicación: Barcelona España
|
Hola Turco,
Que te ha parecido la Fanworld??
Saludos,
_________________ Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca
|
| Mie Ago 17, 2011 11:30 am |
|
 |
ti.paso
Registrado: 22 Nov 2011
Mensajes: 1
|
me podeis pasar el manual tengo la misma averia.