Futji RJ-24UB. Problemas Bomba de Calor

Mensaje por Invitado » 31 Dic 2010 02:15

Buenas noches,
El equipo en cuestión se comporta de forma anómala en calor.
Salto térmico en UI. Entrada 25º, salida 30º. Y cada cierto tiempo 20 o 30 minutos aprox para parpadeando el led frontal(desescarche). Madrid temperatura actual en noche +-0º
He tenido en este mes varios cortes en la red. ¿Es posible que se haya estropeado la placa?
Gracias y feliz año,
Iñaki

Mensaje por kuroi » 31 Dic 2010 15:54

funciona el compresor ???

Has mirado gas????
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Responder