Hola a todos.
Me han instalado dos equipos de aire acondicionado, supongo que es una empresa reconocida, pero en ningún momento de la instalación les ví utilizar ni manómetros ni bombas de vacio.
 Ahora es su palabra contra la mía, y yo quiero evitar el tener futuras averias en las máquinas, por ahora todo funciona correctamente.

 Mi pregunta es ¿cómo me pueden verificar si se ha realizado el vacio en la instalación?
Gracias,

Responder citando
Mensaje  
Estimado Sr.:
Si la instalción ha cogido algo de aire,por no realizar el vacio de los tubos, te puede ocurrir lo siguiente:
el sistema frigorífico, utiliza refrigerantes del tipo HFC (debería ser R-410A)que no llevan cloro y normalmente si llevan un aceite del tipo POE, que se descompone con el tiempo, y crea problemas a medio plazo de descomposición del propio aceite provocando corrosión y la rotura consecuente del compresor, ya que el aire que se introduce contiene agua en su seno, y el aceite es muy higroscópico, lo toma para sí y no lo suelta, hasta que no sucede el evento.
¿cómo se puede saber si hay aire en el interior, ya que es posible que no esté, solo tomando presión y temperatura y ésta, debería coincidir con la temperatura de saturación de vapor del refrigerantre para esa presión. Naturalmente ésto debe ser opinado y tomado por un profesional que sepa de lo que estoy escribiendo.
Saludos fgutierrez

Responder citando
Mensaje  
Estoy de acuerdo con fgutierrez. He observado con muchísima frecuencia, 98% de los casos, que los "instaladores" de determinados comercios, conectan las tuberías, dejan una de las tuercas de conexión exterior sin apretar y abren las válvulas del refrigerante y cuando empieza a salir por la tuerca la aprietan, así se evitan el vacío, pondría la mano en el fuego que es lo que han hecho en tu instalación.
 En cuanto a la cuestión de averiguar si tiene aire dentro, en algunas marcas se puede observar en los capilares de compensación que hace escarchita muy fina. Pero me remito a lo dicho por el amigo fgutierrez, comprobación profesional.
 Evil or Very Mad nos vemos Twisted Evil
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::