Hola, mi pregunta el gas 407 no se puede recargar verdad? si hay fuga se tiene que vaciar la maquina?
y el gas 410 se puede recargar? el 410 se carga en líquido?

Responder citando
Mensaje Re: Gases refrigerantes, 
Toni escribió:
Hola, mi pregunta el gas 407 no se puede recargar verdad? si hay fuga se tiene que vaciar la maquina?
y el gas 410 se puede recargar? el 410 se carga en líquido?
tanto el 407 como el 410 se pueden recargar siempre y cuando no se encuentre la fuga, si se encuentra la fuga y hay que soldar todo cambia, ya que la presion de gas no te dejaria dar la soldadura.

tanto uno como otro se carga en liquido
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado

Responder citando
Mensaje  
Lo muevo al foro de Gases.
_________________
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor

Responder citando
Mensaje  
Estimados colegas:
Creo que ambos teneisparte de razón en lo que estais diciendo....
De una parte, Toni,se refiere a que un gas como el R-407C cuando fuga se descompone la mezcla y en general él se refiere a que hay que reponer todo el refrigerante con composiciòn de mezcla original...
Eso es verdad,solo que no siempre la descomposición, es objeto del cambio y puede que si se ha ido casi todo no tengas que reponerla entera sino adiccionar lo que falta y lo mismo sila fuga ha sido pequeña tampoco,...sin embargo hay veces que es completamente necesario y entonces nos obliga al envio de lo recuperado al gestor de residuos con quien tengas el contrato.
De otra parte Raulsen,serefiere a que cuando tienes que reponer es que tienes una fuga y entonces si tienes que soldar hay ue recoger todo el gas aunque después lo metas de nuevo,pero solo en el caso donde tengas que soldar y por supuesto si has localizado la fuga (que es lo más dificil)...
Bueno para localizar lasfugas os recomiendo ULTRAPROBE 100KT1, que es un sistema que localiza la fuga por Ultrasonidos.la informaciónla encontrareis en www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::