Estimados colegas:
Creo que ambos teneisparte de razón en lo que estais diciendo....
De una parte, Toni,se refiere a que un gas como el R-407C cuando fuga se descompone la mezcla y en general él se refiere a que hay que reponer todo el refrigerante con composiciòn de mezcla original...
Eso es verdad,solo que no siempre la descomposición, es objeto del cambio y puede que si se ha ido casi todo no tengas que reponerla entera sino adiccionar lo que falta y lo mismo sila fuga ha sido pequeña tampoco,...sin embargo hay veces que es completamente necesario y entonces nos obliga al envio de lo recuperado al gestor de residuos con quien tengas el contrato.
De otra parte Raulsen,serefiere a que cuando tienes que reponer es que tienes una fuga y entonces si tienes que soldar hay ue recoger todo el gas aunque después lo metas de nuevo,pero solo en el caso donde tengas que soldar y por supuesto si has localizado la fuga (que es lo más dificil)...
Bueno para localizar lasfugas os recomiendo ULTRAPROBE 100KT1, que es un sistema que localiza la fuga por Ultrasonidos.la informaciónla encontrareis en
www.fri3oilsystem.com
Saludos cordiales fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez